La ricerca ha trovato 4 risultati

da mirco_vr
22/11/2017, 13:40
Forum: Contatori ad impulsi
Argomento: Contatori per acqua e gas
Risposte: 18
Visite : 22589

Re: Contatori per acqua e gas

Ciao, tieni presente che più impulsi = maggior risoluzione. Se devi fare calcoli energtici e il delta T varia rapidamente è meglio averne tanti. Il delay credo serva solo se devi calcolare una portata, in modo che il dispositivo che riceve il dato possa fare un conteggio legato al tempo. Altrimenti ...
da mirco_vr
19/11/2017, 13:31
Forum: Contatori ad impulsi
Argomento: Contatori per acqua e gas
Risposte: 18
Visite : 22589

Re: Contatori per acqua e gas

il caleffi è caro ma è certificato MID (per misure fiscali). Non credo che ti serva una cosa del genere. Il misuratore di porta che hai postato, fa 477 impulsi per litro. credo che come risoluzione sia più che sufficiente. Per la robustezza, se ti può essere di aiuto, io ce l'ho da un anno e finora ...
da mirco_vr
18/11/2017, 21:36
Forum: Contatori ad impulsi
Argomento: Contatori per acqua e gas
Risposte: 18
Visite : 22589

Re: Contatori per acqua e gas

Buonasera, se vi può essere di aiuto io, per la lettura dei consumi di acqua, ho utilizzato questo sensore : https://it.aliexpress.com/item/1-75MPa-Water-heater-Hall-flow-sensor-pulse-flow-meter-G3-4-Thread/32771723596.html?spm=a2g0y.10010108.1000013.4.2da608ecbUYA9B&traffic_analysisId=recommend...
da mirco_vr
15/11/2017, 20:39
Forum: Domotica
Argomento: Sonoff con firmware ESPEasy
Risposte: 11
Visite : 8420

Re: Sonoff con firmware ESPEasy

Buonasera, approfitto di questa discussione per approfondire il comportamento di esp_easy. Ho installato questo firmware in versione v2.0.0-dev12 su un device ESP8266. Volevo usarlo per misurare il COP della mia pompa di calore ad acqua. Leggo correttamente la portata d'acqua (funzione pulse counter...