La ricerca ha trovato 15 risultati

da Spidermike
30/05/2019, 22:33
Forum: MeterN
Argomento: consumi negativi con fv in produzione
Risposte: 3
Visite : 2217

Re: consumi negativi con fv in produzione

Risolto come da suggerimento grazie
da Spidermike
24/05/2019, 21:48
Forum: MeterN
Argomento: consumi negativi con fv in produzione
Risposte: 3
Visite : 2217

Re: consumi negativi con fv in produzione

Grazie per la soluzione. Il contatore in effetti è dopo il differenziale del quadro in casa, alimentato dal contatore bidirezionale. Devo trovare la giunzione perchè ho comprato casa con l'impianto fv già montato. Se è nella stanza nei contatori della palazzina sono un pò incasinato a piazzarlo li s...
da Spidermike
24/05/2019, 12:24
Forum: MeterN
Argomento: consumi negativi con fv in produzione
Risposte: 3
Visite : 2217

consumi negativi con fv in produzione

Buongiorno, quando il fv è attivo 123solar segna correttamente la produzione mentre metern: Produzione ok come 123solar consumi no ok perchè mi somma la produzione (negativa) con i consumi cioè: 500w di consumi reali +(-1300w di produzione)= -800w di consumi Prelievi ok sia con fv acceso che spento ...
da Spidermike
10/02/2019, 11:49
Forum: MeterN
Argomento: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Risposte: 352
Visite : 652795

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Solo cambiando pc con s.o. diverso sono riuscito a fare la verifica senza errori. La scrittura avveniva anche su win10 ma in fase di verifica mi restituiva sempre errori a prescindere che caricassi solarstretch, la stretch lite o full, nel mio caso è un dato oggettivo. A volte può portare fuori stra...
da Spidermike
09/02/2019, 23:02
Forum: MeterN
Argomento: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Risposte: 352
Visite : 652795

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Allora 1) scrivendo l'immagine con un pc con win7 32bit, gli errori sull'immagine caricata spariscono, mentre restano con win10 64bit. 2) Sono riuscito ad eliminare gli errori nella parte del programma relativo all'invio delle mail solo creando un nuovo indirizzo gmail creato apposta. Con il mio che...
da Spidermike
04/02/2019, 21:25
Forum: MeterN
Argomento: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Risposte: 352
Visite : 652795

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Niente anche con la sd card nuova in verifica mi da lo stesso errore. Non so però se è questo errore che mi blocca. Adesso provo a montarla su raspberry. Nel caso non dovesse cambiar nulla, come posso procedere ad installare stretch e 123solar separati? Che dici si può fare? Ho visto che c'è la dist...
da Spidermike
04/02/2019, 12:42
Forum: MeterN
Argomento: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Risposte: 352
Visite : 652795

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

In alto a dx, a intermittenza. È un fulmine giallo, se c'è lo vedi sicuro. Inoltre ti compare, dove hai il cursore sulla riga di comando, "undervoltage detected" e una sequenza di numeri
da Spidermike
04/02/2019, 10:15
Forum: MeterN
Argomento: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Risposte: 352
Visite : 652795

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Ok grazie mille. Ho una sandisk ultra fornitami con il kit del raspberry, sarò stato io a danneggiarla durante le innumerevoli prove. Ho trovato ora l'accesso per app meno sicure; avevo guardato che Chromium fosse visto, ma in effetti non c'entra nulla, hai ragione. In serata riproverò. Grazie ancor...
da Spidermike
04/02/2019, 9:06
Forum: MeterN
Argomento: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Risposte: 352
Visite : 652795

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Non ho provato a svuotare la cache ma il problema si presenta sia su chrome che su mozilla da 2 pc diversi. Come si potrebbe riavviare 123solar? Ho provato a riavviare il raspberry ma niente.
da Spidermike
04/02/2019, 8:39
Forum: MeterN
Argomento: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN
Risposte: 352
Visite : 652795

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Edito il file dal prompt dei comandi come il resto delle impostazioni, poi salvo con ctrl e O, premo invio e poi premo ctrl e x per ritornare a lavorare sul resto delle impostazioni. Per l'undervoltage ho provato altri 2 alinentatori 5V 3A e da lo stesso errore ma si riesce a lavorare lo stesso. Se ...

Vai alla ricerca avanzata