La ricerca ha trovato 13 risultati

da armandos74
25/08/2019, 13:02
Forum: Hardware
Argomento: sdm 120 si riavvia di continuo
Risposte: 28
Visite : 20662

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

il mio sdm120 funziona bene ed è ben configurato infatti i consumi, prelievi ed immissioni li leggo correttamente ma non vengono memorizzati, visualizzo solo la lettura istantanea
da armandos74
25/08/2019, 9:23
Forum: Hardware
Argomento: sdm 120 si riavvia di continuo
Risposte: 28
Visite : 20662

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

sono tutti www-data anche le cartelle 123solar e metern e tutte le cartelle e files sottostanti
da armandos74
24/08/2019, 17:26
Forum: Hardware
Argomento: sdm 120 si riavvia di continuo
Risposte: 28
Visite : 20662

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

ho controllato sono tutti www-data permessi 777. Cosa strana che all'interno dei .csv consumi e prelievi dal 03072019 sono tutti zero, aggiungo che anche autoconsumo è fermo a zero, i dati memorizzati sono solo produzione e immissioni
da armandos74
24/08/2019, 10:51
Forum: Hardware
Argomento: sdm 120 si riavvia di continuo
Risposte: 28
Visite : 20662

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

il proprietario nelle cartelle Meter/data e 123solar/data era pi o variato in www-data ma non cambia nulla visualizzo il valore dei consumi, il test nelle impostazioni è positivo, ma non memorizza i dati, eppure in /dev/shm ho il file consumi2.txt con un valore
da armandos74
24/08/2019, 8:38
Forum: Hardware
Argomento: sdm 120 si riavvia di continuo
Risposte: 28
Visite : 20662

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

ho risolto il problema del riavvio del lettore, ho separato i lettori installando due convertitori USB RS485 uno per la produzione ed uno per i consumi. Tuttavia mi permane il problema della scrittura in metern, sia consumi che prelievi vengono visualizzati ma non memorizzati, nel grafico i valori s...
da armandos74
23/08/2019, 13:06
Forum: Hardware
Argomento: sdm 120 si riavvia di continuo
Risposte: 28
Visite : 20662

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

su 123solar ho "-w10 -l2 -Y10" ho cambiato convertitore ma il problema mi rimane. La cosa strana è che se elimino completamente la produzione mi visualizza i consumi ma non li registra è come se mancasse un diritto di scrittura per qualche file. ho provato con questi comandi "sudo -s ...
da armandos74
21/08/2019, 14:32
Forum: Hardware
Argomento: sdm 120 si riavvia di continuo
Risposte: 28
Visite : 20662

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

su pooler485 ho CMD="sdm120c -a ${ADDRESS} -b ${BAUD_RATE} -z 10 -i -p -v -c -f -g -P N -w 5 -j 10 -d 0 -q ${DEVICE}" per 123solar intendi il pool123s? lì non lo vedo cmq ho provato a reinstallare da una mia immagine sempre funzionante e mi dà lo stesso problema ora ho ordinato un nuovo co...
da armandos74
16/08/2019, 16:48
Forum: Hardware
Argomento: sdm 120 si riavvia di continuo
Risposte: 28
Visite : 20662

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

ho disattivato il 123solar e quindi non mi legge la produzione, ho attivato solo i consumi che mi legge correttamente senza riavvii, ma ho notato che non registra il flusso dei valori dei consumi, in pratica il grafico è piatto, mentre se attivo la produzionee disattivo i consumi il grafico della pr...
da armandos74
15/08/2019, 14:37
Forum: Hardware
Argomento: sdm 120 si riavvia di continuo
Risposte: 28
Visite : 20662

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

ho collegato solo il lettore di consumi, appena collego l'inverter ed attivo 123solar si blocca il lettore consumi, al contrario se collego solo inverter funziona bene la produzione.....quindi sarà il convertitore? test ok root@raspberrypi:/var/www/123solar# sdm120c -a 2 -P N -b 9600 /dev/ttyUSB0 Vo...
da armandos74
15/08/2019, 10:09
Forum: Hardware
Argomento: sdm 120 si riavvia di continuo
Risposte: 28
Visite : 20662

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

per completezza
id 002
velocità 9600
parità n

lunghezza cavo lettore 123solar circa 15 metri nessuna resistenza installata
ho provato a settare

Codice: Seleziona tutto

 sdm120c -w 5 /dev/ttyUSB0

mi risponde NOK