Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
1) Shelly_3_loop.php = gira in continuo per leggere il meter, manipola i dati ( significa che dalla riga 34 alla 40 testa il dato dell’energia, se positiva la passa come immissione e mette a zero i prelievi, se negativa la trasforma in positiva, la passa come prelievi e mette a zero l’immissione), p...
- 30/04/2024, 20:10
- Forum: MeterN
- Argomento: Mi sa che devo dire addio a MeterN
- Risposte: 43
- Visite : 274
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Devi usare il Daemon_loop, è anche scritto che serve per quello, l’instradamento dei dati prelievi e immissioni sempre in positivo vine fatto dalla riga 34 alla 40
- 30/04/2024, 17:54
- Forum: MeterN
- Argomento: Mi sa che devo dire addio a MeterN
- Risposte: 43
- Visite : 274
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Per poterti aiutare bisognerebbe sapere: 1 Schema completo dell'impianto, fatto bene 2 Posizione di tutti i componenti 3 Posizione delle pinze amperometriche 4 Posizione misuratori e tipo di misuratori 5 Che dati si preleva da ognuno 6 Che dati vuoi visualizzare e come come vedi è un poco complicato...
- 29/04/2024, 20:09
- Forum: MeterN
- Argomento: Mi sa che devo dire addio a MeterN
- Risposte: 43
- Visite : 274
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
In che senso “come devo utilizzarli ?” I due dati sono già passati a MeterN.
Perchè vuoi vederli su due meter diversi ?
O meglio, cosa vuoi fare ?
Perchè vuoi vederli su due meter diversi ?
O meglio, cosa vuoi fare ?
- 29/04/2024, 7:46
- Forum: MeterN
- Argomento: Mi sa che devo dire addio a MeterN
- Risposte: 43
- Visite : 274
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
i due file .pid e ,txt è corretto che ci siano, prova ad aprire il .txt e vedi se ci sono dati dentro, se è popolato il tutto funziona, attento ad aver scritto i nomi corretti dei file da leggere. E' probabile che con tutte le prove e i programmi che installi e provi ad usare tu abbia fatto un pò di...
- 28/04/2024, 19:55
- Forum: MeterN
- Argomento: Mi sa che devo dire addio a MeterN
- Risposte: 43
- Visite : 274
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Fa così quando non si crea qualche file .txt o non riesce a leggerlo
- 28/04/2024, 17:52
- Forum: MeterN
- Argomento: Mi sa che devo dire addio a MeterN
- Risposte: 43
- Visite : 274
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
le trovi al seguente link COMAPPS
- 27/04/2024, 22:14
- Forum: MeterN
- Argomento: Mi sa che devo dire addio a MeterN
- Risposte: 43
- Visite : 274
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Collegare lato Gen o lato Grid non è proprio la stessa cosa, anzi c'è una differenza sostanziale.
Quando ho affiancato al mio vecchio fotovoltaico quello nuovo con accumulo non ho trovato altre soluzioni "gratuite" che non usare MeterN, se trovi altre soluzioni facci sapere.
Quando ho affiancato al mio vecchio fotovoltaico quello nuovo con accumulo non ho trovato altre soluzioni "gratuite" che non usare MeterN, se trovi altre soluzioni facci sapere.
- 27/04/2024, 18:41
- Forum: MeterN
- Argomento: Mi sa che devo dire addio a MeterN
- Risposte: 43
- Visite : 274
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Suppongo che il tuo vecchio impianto, su questo schema, sia “on-grid inverter” ma nelle morsettiere di connessione il manuale riporta 3 morsetti grid, load e generatore, sul manuale spiegano come collegare il generatore ma non l’on-grid inverter, tra l’altro la morsettiera “gen” dovrebbe essere gest...
- 26/04/2024, 20:15
- Forum: MeterN
- Argomento: Mi sa che devo dire addio a MeterN
- Risposte: 43
- Visite : 274
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Nel manuale non c’è nessuna info su come collegare un secondo inverter che non sia uguale allo Deye, o che non abbia lo stesso protocollo di comunicazione, credo sia difficile che Solaredge comunichi con Deye. Inoltre non vedo sul Deye una connessione per un secondo CT che possa misurare la produzio...