La ricerca ha trovato 2462 risultati

da Flane
01/03/2024, 8:25
Forum: MeterN
Argomento: help riogarnizzazione MeterN
Risposte: 17
Visite : 689

Re: help riogarnizzazione MeterN

Puoi anche usare due pool123s diversi per pescare da 123solar le due produzioni dei due inverter, configurando nei due poll123s i due numeri di inverter di 123solar. Qui ci si può sbizzarire come configurazioni. Con Metern e due produzioni non ho esperienze e non saprei come è meglio. Ti consiglio d...
da Flane
29/02/2024, 19:03
Forum: MeterN
Argomento: help riogarnizzazione MeterN
Risposte: 17
Visite : 689

Re: help riogarnizzazione MeterN

Tu usi anche 123solar non solo metern perchè la produzione dici di leggerla con pool123s. Quindi se aggiungi il secondo inverter in 123solar poi con pool123s leggi già la produzione totale in metern e non serve sommare e/o spostare niente. Spostare i vari meter è un gran casino se hai già dati salva...
da Flane
25/02/2024, 18:28
Forum: MeterN
Argomento: Problema al GRAFICO LETTURE
Risposte: 6
Visite : 3080

Re: Problema al GRAFICO LETTURE

Problema già segnalato in altra discussione e risolto da JM:
Problema al "Grafico a lancetta

E' da fare una piccola modifica nei file index.php di metern e 123solar
da Flane
23/02/2024, 17:23
Forum: MeterN
Argomento: aggiunta contatori (risolto)
Risposte: 22
Visite : 7940

Re: aggiunta contatori (risolto)

Il counter del contatore non è resettabile (se parliamo di contatori Eastron SDM).
Puoi comunque utilizzarlo per quello che vuoi (anche la produzione) e azzerandolo virtualmente in 123solar/metern mediante la variabile inserita negli script di lettura.
da Flane
08/02/2024, 16:48
Forum: Contatori Modbus
Argomento: SDM230 non legge più totale consumato
Risposte: 5
Visite : 384

Re: SDM230 non legge più totale consumato

Mi spiace al momento non ne ho più in casa e la Eastron ha decisamente aumentato i prezzi negli ultimi due anni.
Stò valutando e testando delle alternative ma deve essere un pò adattato il software di lettura.
da Flane
05/02/2024, 17:04
Forum: Contatori Modbus
Argomento: SDM230 non legge più totale consumato
Risposte: 5
Visite : 384

Re: SDM230 non legge più totale consumato

Ne ho anch'io uno che dopo anni di onorato servizio, ora in caso di assenza di alimentazione resetta il contatore dei consumi totali. Non c'è soluzione se non sostituirlo.
da Flane
05/02/2024, 6:55
Forum: Contatori Modbus
Argomento: SDM230 non legge più totale consumato
Risposte: 5
Visite : 384

Re: SDM230 non legge più totale consumato

Evidentemente si è resettato il contatore, ed avendo ora una lettura inferiore alle precedente considera 0 i consumi. Ogni tanto capita che alcuni contatori si resettano con salti di tensione. Devi proprio modificare poolerconsumi mettendo l'ultimo valore letto prima del reset, valore che poi verrà ...
da Flane
29/01/2024, 15:21
Forum: Altri inverter
Argomento: Inverter Huawei SUN2000 8kw trifase
Risposte: 2
Visite : 347

Re: Inverter Huawei SUN2000 8kw trifase

Su Github ci sono diversi script che comunicano con questi inverter in Modbus TCP e RCP.
Ovviamente l'output deve essere adattato al formato previsto da 123solar.
da Flane
23/01/2024, 17:42
Forum: Domotica
Argomento: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]
Risposte: 516
Visite : 339208

Re: Modulazione automatica resistenza boiler PWM [GUIDA]

Questo è un esempio di quello che ci deve essere nel file txt (per il meter n. 6) per avere la scritta Off di colore rosso 6(<font color="#8B0000">Off</font>*X) e la scritta ON di colore verde 6(<font color="#228B22">On</font>*X) Purtroppo non uso più questo script e non ricordo ...
da Flane
04/12/2023, 7:29
Forum: MeterN
Argomento: importare dati in Domoticz tramite API
Risposte: 3
Visite : 480

Re: importare dati in Domoticz tramite API

Mi spiace ma sono un bel pò arrugginito su Domoticz. Non lo uso più da anni e non ti posso aiutare.

Vai alla ricerca avanzata