La ricerca ha trovato 2462 risultati
- 05/09/2023, 10:53
- Forum: MeterN
- Argomento: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
- Risposte: 83
- Visite : 46309
Re: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
Se i misuratori ogni tanto vanno a zero, significa che ne hai configurati uno o più che non funzionano e non restituiscono un valore valido. Ferma metern e fai i test dei vari meter e così trovi quello/quelli che non funzionano. PS: se hai dovuto mettere nel comando di lettura del contatore - P O ev...
- 31/08/2023, 22:11
- Forum: MeterN
- Argomento: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
- Risposte: 83
- Visite : 46309
Re: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
Esegui da terminale il comando:
e posta la risposta.
Codice: Seleziona tutto
pooler485 2 9600 /dev/ttyUSB0
e posta la risposta.
- 31/08/2023, 14:33
- Forum: MeterN
- Argomento: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
- Risposte: 83
- Visite : 46309
Re: prima installazione immagine SolarStretch 3.1
Come dici pooler485 viene avviato all'avvio di Metern tramite config_daemon
Controllo se dopo il boot Metern è avviato (interruttore in admin verde).
Se si abiliti il debug di Metern e vedi che errori da
Controllo se dopo il boot Metern è avviato (interruttore in admin verde).
Se si abiliti il debug di Metern e vedi che errori da
- 31/08/2023, 14:29
- Forum: Contatori Modbus
- Argomento: Sdm120c vs Sdm120d
- Risposte: 7
- Visite : 6910
Re: Sdm120c vs Sdm120d
Si questo è l'SDM120 modbus
- 30/08/2023, 8:49
- Forum: Contatori Modbus
- Argomento: Sdm120c vs Sdm120d
- Risposte: 7
- Visite : 6910
Re: Sdm120c vs Sdm120d
Dalla discussione di seguito, sembrerebbe che i TAC1100 e TAC2100 siano compatibili anche a livello di registri (e quindi di software) con gli SDM120 modbus di Eastron. TACxxxx series Modbus Energy meter Sembra però che abbia gli stessi input register ma diversi holding register , quindi la lettura ...
- 28/08/2023, 16:12
- Forum: Contatori Modbus
- Argomento: Sdm120c vs Sdm120d
- Risposte: 7
- Visite : 6910
Re: Sdm120c vs Sdm120d
Da quello che ne so io la versione D ha solo l'uscita ad impulsi NON è MODBUS.
- 03/08/2023, 18:22
- Forum: Varie
- Argomento: Sbalzi di tensione. Verosimili ?
- Risposte: 9
- Visite : 5190
Re: Sbalzi di tensione. Verosimili ?
Con il wifi i problemi diventano esponenziali:
- problemi di lettura del wemos
- problemi di comunicazione wifi
- wifi = problemi ......
- problemi di lettura del wemos
- problemi di comunicazione wifi
- wifi = problemi ......
- 01/08/2023, 8:26
- Forum: Varie
- Argomento: Sbalzi di tensione. Verosimili ?
- Risposte: 9
- Visite : 5190
Re: Sbalzi di tensione. Verosimili ?
La causa potrebbero essere dei disturbi sul BUS dei contatori. Hai già uno scaricatore installato sul bus?
Io lo ho da anni e più avuto problemi con adattatori e contatori.
Io lo ho da anni e più avuto problemi con adattatori e contatori.
- 31/07/2023, 10:42
- Forum: Varie
- Argomento: Sbalzi di tensione. Verosimili ?
- Risposte: 9
- Visite : 5190
Re: Sbalzi di tensione. Verosimili ?
Quei picchi di tensione avrebbero sicuramente bruciato qualche apparecchiatura che hai in casa.
Più verosimile un guasto del contatore o problemi nella lettura
Più verosimile un guasto del contatore o problemi nella lettura
- 03/07/2023, 11:27
- Forum: Contatori Modbus
- Argomento: Picco kwh anomalo
- Risposte: 9
- Visite : 3098
Re: Picco kwh anomalo
Quindi il problema è sulla lettura di Tasmota