La ricerca ha trovato 2465 risultati

da Flane
05/03/2024, 13:36
Forum: MeterN
Argomento: help riogarnizzazione MeterN
Risposte: 17
Visite : 778

Re: help riogarnizzazione MeterN

Come ti ho già detto fai tutte le prove del caso con un muletto e sapria darti da solo molte risposte. Il fatto che l'indirizzo devo corrispondere al numero di meter di metern deve essere effettivamente così, non ricordo il motivo preciso ma credo sia per la formattazione dei vari valori con pooler4...
da Flane
01/03/2024, 8:56
Forum: MeterN
Argomento: help riogarnizzazione MeterN
Risposte: 17
Visite : 778

Re: help riogarnizzazione MeterN

Non puoi avere due master (raspberry) sullo stesso bus RS485. Usane solo uno alla volta.
da Flane
01/03/2024, 8:27
Forum: MeterN
Argomento: help riogarnizzazione MeterN
Risposte: 17
Visite : 778

Re: help riogarnizzazione MeterN

Come editato sopra non so come Metern gestisce più produzioni. Fai delle prove con un muletto.
da Flane
01/03/2024, 8:25
Forum: MeterN
Argomento: help riogarnizzazione MeterN
Risposte: 17
Visite : 778

Re: help riogarnizzazione MeterN

Puoi anche usare due pool123s diversi per pescare da 123solar le due produzioni dei due inverter, configurando nei due poll123s i due numeri di inverter di 123solar. Qui ci si può sbizzarire come configurazioni. Con Metern e due produzioni non ho esperienze e non saprei come è meglio. Ti consiglio d...
da Flane
29/02/2024, 19:03
Forum: MeterN
Argomento: help riogarnizzazione MeterN
Risposte: 17
Visite : 778

Re: help riogarnizzazione MeterN

Tu usi anche 123solar non solo metern perchè la produzione dici di leggerla con pool123s. Quindi se aggiungi il secondo inverter in 123solar poi con pool123s leggi già la produzione totale in metern e non serve sommare e/o spostare niente. Spostare i vari meter è un gran casino se hai già dati salva...
da Flane
25/02/2024, 18:28
Forum: MeterN
Argomento: Problema al GRAFICO LETTURE
Risposte: 6
Visite : 3105

Re: Problema al GRAFICO LETTURE

Problema già segnalato in altra discussione e risolto da JM:
Problema al "Grafico a lancetta

E' da fare una piccola modifica nei file index.php di metern e 123solar
da Flane
23/02/2024, 17:23
Forum: MeterN
Argomento: aggiunta contatori (risolto)
Risposte: 22
Visite : 8016

Re: aggiunta contatori (risolto)

Il counter del contatore non è resettabile (se parliamo di contatori Eastron SDM).
Puoi comunque utilizzarlo per quello che vuoi (anche la produzione) e azzerandolo virtualmente in 123solar/metern mediante la variabile inserita negli script di lettura.
da Flane
08/02/2024, 16:48
Forum: Contatori Modbus
Argomento: SDM230 non legge più totale consumato
Risposte: 5
Visite : 394

Re: SDM230 non legge più totale consumato

Mi spiace al momento non ne ho più in casa e la Eastron ha decisamente aumentato i prezzi negli ultimi due anni.
Stò valutando e testando delle alternative ma deve essere un pò adattato il software di lettura.
da Flane
05/02/2024, 17:04
Forum: Contatori Modbus
Argomento: SDM230 non legge più totale consumato
Risposte: 5
Visite : 394

Re: SDM230 non legge più totale consumato

Ne ho anch'io uno che dopo anni di onorato servizio, ora in caso di assenza di alimentazione resetta il contatore dei consumi totali. Non c'è soluzione se non sostituirlo.
da Flane
05/02/2024, 6:55
Forum: Contatori Modbus
Argomento: SDM230 non legge più totale consumato
Risposte: 5
Visite : 394

Re: SDM230 non legge più totale consumato

Evidentemente si è resettato il contatore, ed avendo ora una lettura inferiore alle precedente considera 0 i consumi. Ogni tanto capita che alcuni contatori si resettano con salti di tensione. Devi proprio modificare poolerconsumi mettendo l'ultimo valore letto prima del reset, valore che poi verrà ...