Sensori ds18b20 errore lettura

Discussioni relative all'uso di sensori vari (temperatura, umidità, ....)
Avatar utente
Walter62
Messaggi: 281
Iscritto il: 19/01/2016, 19:18

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda Walter62 » 03/11/2019, 19:51

Cavo Cat5E va bene
Alimentare il bus a 5V “NO” la GPIO accetta solo 3,3 V rischi di bruciare il raspberry

Attenzione che per trovare problemi simili, bisogna usare una metodologia scientifica, si cambia una sola cosa alla volta , si prova e se l’errore si ripresenta si torna indietro, cambia il cavo è aggiungi un sensore alla volta e testa per almeno 24 ore, se non ci sono problemi aggiungi il secondo è così via
Sito personale: walter62.altervista.org


America
Messaggi: 185
Iscritto il: 26/08/2018, 13:15

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda America » 03/11/2019, 19:59

Grazie. Inizio i test in settimana vi aggiornerò strada facendo.



Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

America
Messaggi: 185
Iscritto il: 26/08/2018, 13:15

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda America » 09/11/2019, 15:13

Aggiornamento:

- Sostituito alimentatore da 2.4 A con uno da 6 A. Nessun miglioramento, problema permane
- Sostituito reistenza da 2 kohm con resistenza da 1 kohm. Non li legge nemmeno
- Sostituito cavo da raspberry fino a prima scatola derivazione (circa 10 mt su 15 totali). Nessun miglioramento.

Prossimi test:

- Metto raspberry muletto in prossimità dei sensori, cosi da ridurre al minimo i mt di cavo.
- Testo un sensore alla volta per capire se qualcuno dei 9 che ho ha qualche problema.


Torna a “Meters hardware”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti