Sensori ds18b20 errore lettura

Discussioni relative all'uso di sensori vari (temperatura, umidità, ....)
Avatar utente
Walter62
Messaggi: 281
Iscritto il: 19/01/2016, 19:18

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda Walter62 » 03/11/2019, 7:23

si per alimentatore intendevo quello del raspberry.
Se staccando il cavo dell’alimentazione il sistema si riprende significa che c’è qualcosa che nel tempo satura, potrebbe essere un sensore o un condensatore sul raspberry.
15 metri di cavo non sono pochi, che tipo di cavo usi?
P.S. la resistenza io la metterei all’inizio della catena prima di tutti i sensori, è vero che è in parallelo, ma non si sa mai....
Sito personale: walter62.altervista.org


America
Messaggi: 185
Iscritto il: 26/08/2018, 13:15

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda America » 03/11/2019, 7:52

Per alimentatore ora uso questo DR-15-5 - Alimentatore Meanwell - Din Rail 15W 5V - Ingresso 100-240 VAC che ha 2.4 A in uscita.

Il cavo in uso è questo nella versione 24 AWG

La resistenza è proprio all'inzio della diramazione. Allego anche uno schema (molto spartano, spero si capisca) di dove è collegata la resistenza e come sono collegati i sensori


Immagine

Avatar utente
Walter62
Messaggi: 281
Iscritto il: 19/01/2016, 19:18

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda Walter62 » 03/11/2019, 9:16

Il materiale che usi è per lo meno dubbio, il cavo è un cavo per alimentazione e non per segnali, tra l’altro dalle specifiche sembra possa andare a 200 gradi, che è un dato impossibile per quel cavo, l’alimentatore viene dato per 2,4 A ma 15w a 5V dovrebbero essere 3A, questo vuol dire che si tratta di materiale di dubbia qualità.
Dallo schema non si capisce ne dove sia messa la resistenza ne come sia collegata.
Se io fossi al posto tuo farei così:
- sostituzione dell’alimentatore con uno che dia certi almeno 3A in uscita
- sostituzione del cavo con un cavo segnali cat6
- schema, rifallò evidenziando posizione e collegamento della resistenza, spiega anche come realizzi i collegamenti dei sensori con il cavo
Sito personale: walter62.altervista.org

America
Messaggi: 185
Iscritto il: 26/08/2018, 13:15

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda America » 03/11/2019, 9:22

Grazie per i consigli. Questa sera provo a rifare lo schema in maniera più chiara.

Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

carest
Messaggi: 62
Iscritto il: 08/11/2018, 22:09

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda carest » 03/11/2019, 9:51

America ha scritto:...
2. I sensori sono collegati con il gpio 1,4 e 5, se non erro, come da guida e non con usb
...


ciao America.
Da guida ( http://www.flanesi.it/doku/doku.php?id= ... ri_ds18b20 ) il GPIO utilizzato è solo uno... il 4; pin 7.
Il protocollo one wire del sensore serve proprio per utilizzare un unico filo per molti sensori

America
Messaggi: 185
Iscritto il: 26/08/2018, 13:15

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda America » 03/11/2019, 10:21

Ma dal uno e cinque non viene presa l'alimentazione?

Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda Flane » 03/11/2019, 11:19

Riporto di seguito alcuni interessanti chiarimenti dati direttamente dalla Maxim sulla configurazione e cablaggio del bus 1-Wire:
GUIDELINES FOR RELIABLE LONG LINE 1-WIRE NETWORKS

Anche questa guida in italiano tratta il bus 1-wire descrivendone caratteristiche e problemi che si possono generare:
https://www.issgreppi.gov.it/corsi/clar ... EC_3TA_002

carest
Messaggi: 62
Iscritto il: 08/11/2018, 22:09

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda carest » 03/11/2019, 11:35

America ha scritto:Ma dal uno e cinque non viene presa l'alimentazione?
...


Il +3,3 volt è nel pin 1; la massa è nei pin 6, 9, 14, 20, ecc.. guarda l'immagine, secondo me molto chiara in: https://iu8cri.altervista.org/wp-conten ... 00x900.png
Se hai veramente collegato la massa dei sensori al pin 5 (GPIO 3) il problema potrebbe essere proprio questo!

dolam
Messaggi: 222
Iscritto il: 15/08/2016, 23:08

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda dolam » 03/11/2019, 13:26

@America, massimo sono ad un metro di distanza, in questo raspberry ne ho ben dieci con un DHT 22 e un BPM 180 pressione-temp ,
dopo che riavvio il raspberry funzionano tutti ma come vedi dopo 7/8 ore torna a bloccarsi tutto.
Però registra il consumo e il BPM 180 e due temp dei ds18b20, anche se a schermo rimane tutto a zero.
Ho provato più volte a rifare l'installazione anche con un solo ds18b20 ma non va, nemmeno seguendo quello che ha scritto Amoroso e facendo le sue modifiche, forse seguo una guida vecchia?
Immagine

America
Messaggi: 185
Iscritto il: 26/08/2018, 13:15

Re: Sensori ds18b20 errore lettura

Messaggioda America » 03/11/2019, 18:19

Provo a rispondere a tutti:

@Carest: Io ho erroneamente chiamato i pin 1,4 e 5 perchè pensavo fossero numerati dal alto verso il basso. Ti confermo che sono collegati correttamente come da guida in wiki.

@Dolam: prima di ampliare il numero di sensori ne avevo uno collegato con 10 metri di cavo e resistenza da 4.7 kohm. Ha funzionato per mesi senza il minimo problema.

@Walter: Parto dal raspberry con il cavo che ho linkato e per otto metri dentro a una canalina arrivo su una scatola di derivazione. Li ho collegato la resistenza da 2.2 kohm tra il cavo power (rosso) e quello data (blu) come da guida in wiki. Da li partono due ramificazioni che vanno verso i sensori. Le varie derivazioni sono collegate tramite normalissimi mammut a vite. Non ho stagnato nulla. L'unica stagnatura è tra i tre cavetti appositi per raspberry e si collegano al cavo lungo.

Ecco una foto del cavetto di cui parlo

Immagine

Due domande:

Posso sostituire il cavo che ho con cavo ethernet cat5E che ho già a casa? Nel primo link di Flane parlano di cat 5E......

Se metto un alimentatore a parte direttamente sul cavo di alimentazione (magari in prossimità) dei sensori lasciando sul raspberry solo il cavo data ci possono essere miglioramenti? Non funziona niente? Posso usare un alimentatore 5v?
Quest'ultima domanda potrebbe essere senza senso.... non crocifiggetemi...... :roll:


Torna a “Meters hardware”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti