datma,
ho controllato il tuo sistema.
123solar legge i valori dall'inverter, ed il tuo inverter non è nuovo (con produzione 0 o prossima allo 0) ma ha alle spalle dei bei kWh prodotti (circa 14000 kWh). ..... e non lo avevi mica detto .....
Il sistema di monitoraggio funziona benissimo, e ti riporta in metern i kWh che ha prodotto.
Se vuoi che metern parta da zero, il file /var/www/comapps/pool123s.php è stato predisposto con una variabile a questo scopo.
All'inizio del file trovi la variabile:
Codice: Seleziona tutto
$KWHTC = 0; // Contatore iniziale in caso di azzeramento o sostituzione inverter
basta che tu legga l'ultimo valore di energia prodotta che trovi nel file csv di 123solar (ad es: 14023.877 kWh), lo trasformi in Wh moltiplicandolo per 1000 (ad es: 14023877 Wh) e scrivi nella riga sopra (occhio al segno - davanti):
Codice: Seleziona tutto
$KWHTC = -14023877; // Contatore iniziale in caso di azzeramento o sostituzione inverter
e salvi il file. In questo modo MeterN ripartirà da zero.
Avrai notato che metern riporta un numero leggermente inferiore da quello che ho riportato sopra, e circa 13.841,567 kWh
Questo è perchè c'è impostato in 123solar (all'inizio della pag. Main configuration) il coefficiente correttivo 0.987 sulla produzione.
Mettilo a 1 e correggi il file sopra come ti ho indicato, azzera metern e 123solar come ti ho detto prima, riavvia e vedrai che tutto funziona.