Pagina 3 di 3

Re: Valori sballati meterN

Inviato: 19/01/2017, 16:29
da datma
Ho riflesciato 'immagine, ora ho da resettare solo i consumi totali, forse devo fare qualcosa sul contatore smd?

Re: Valori sballati meterN

Inviato: 19/01/2017, 21:52
da Flane
Ricordati di correggere i bugs che ho segnalato

Re: Valori sballati meterN

Inviato: 20/01/2017, 15:15
da datma
Si flavio, giá lo avevo fatto ma non è cambiato nulla.

Re: Valori sballati meterN

Inviato: 20/01/2017, 17:16
da Flane
Scusa ma io non ho capito dopo i vari passaggi fatti, quale sia la tua situazione e i tuoi problemi...

Re: Valori sballati meterN

Inviato: 20/01/2017, 18:14
da datma
Dopo aver fatto tutta la procedura che mi hai spiegato ho riavviato tutto ed alla prima scrittura dei csv il contatore dei consumi totali é partito da 300 kwh, forse é da resettare il contatore smd230?
Inoltre non riesco a far funzionare l'invio della posta elettronica e backup ftp.
Appena ho un momento ci riprovo e poi ti faccio sapere. Grazie Marco

Re: Valori sballati meterN

Inviato: 20/01/2017, 20:44
da Flane
Se vuoi azzerare anche i consumi oltre che la produzione (e non lo avevo capito .... ) devi fare la stessa procedura anche con il file poolerconsumi.php dove devi andare ad inserire nella stessa variabile il valore (in Wh) che riporta il contatore.

Il contatore non è resettabile.