Questo non lo so è dalle prova che hai fatto no si capisce.

Le lettura di energia sono uguali.
Devi provare a vedere se vanno avanti di uno in uno o se effettivamente con multipli di 32.
In quest'ultimo caso il contatore è guasto.

Comunque se hai sempre misurato consumi non puoi avere il contatore che rileva import ed export.
Per cui qualche casino l'hai combinato.


buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Grafico metern anomalo

Messaggioda buemarino » 04/09/2018, 12:16

OK, ricontrollo tutto il quadro elettrico e nel caso chiedo se ho dubbi.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Grafico metern anomalo

Messaggioda buemarino » 08/09/2018, 9:50

Alla fine era il contatore SDM120! Un anno con questo noioso problema, con una miriade di tentativi per risolverlo, lasciato cosi per stanchezza, eppoi era il contatore andato in tilt :x !!
Ora che lo ho sostituito con un nuovo SDM230 tutto funziona che e' uno spettacolo, compresa resistenza e temperatura boiler. Nonostante per quest'ultima abbia mantenuto i vecchi comandi cat /run/shm/meternx.txt: