Grafico metern anomalo

Discussioni relative all'uso di meters virtuali, ricavati da altri (eflow, tariffe, ....)


buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Grafico metern anomalo

Messaggioda buemarino » 01/09/2018, 9:05

ops, mancava l'oggetto e non lo aveva spedito
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Grafico metern anomalo

Messaggioda Flane » 01/09/2018, 13:19

Ho dato un occhiata e mi sembra tutto a posto.
Ho fatto il test di comunicazione sul busa e sinceramente hai dei risultati medesimi alla mia situazione, senza nessun particolare problema.

Sinceramente non sò cosa altro suggerirti se non di sostituire il contatore.

Controlla eventualmente se anche la lettura dell'energia sul display del contatore avanza di multipli di 32 o se va avanti regolare di Kwh in kWh ....

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Grafico metern anomalo

Messaggioda buemarino » 01/09/2018, 21:31

Si, grazie Flane, mi lasciavo come ultima opzione proprio il contatore Eastron. Usero temporaneamente per verifica quello che avevo destinato alla produzione, ma che ora rilevo direttamente dall'Aurora. Non volevo mettere mano all impianto ma mi devo piegare.....Possibile che qualche sovratensione da fulmini o da Enel lo abbia danneggiato ?
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Grafico metern anomalo

Messaggioda buemarino » 03/09/2018, 19:37

L'avanzamento del display Eastron sul Kwh avviene per unità, ma non credo che questo dato sia sufficiente per escludere un malfunzionamento dell'SDM120c. Comunque taglio la testa al toro, ne installo uno nuovo e questo SDM lo porto a misurare i consumi altrove, che serve sempre. E' un pò OT qui ormai, ma vorrei sapere come resettare il contatore, se si puo, e farlo ripartire da zero come quando fa la inizializzazione.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Grafico metern anomalo

Messaggioda Flane » 03/09/2018, 19:44

ok. Allora fai così che capiamo definitivamente se il contatore ho un problema o meno.
Fai la lettura sul display dei Wh e subito fai anche una lettura manuale da terminale con

Codice: Seleziona tutto

sdm120c -a2 -PN -b9600 -z10 -j10 -w10 /dev/ttyUSB0

aspetti un attimo e quando sul display vedi i Wh sono avanzati di qualche Wh fai una seconda lettura da terminale.

Riporta i risultati dei due test e dimmi se coincidono.

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Grafico metern anomalo

Messaggioda buemarino » 03/09/2018, 20:22

Il display mi da il valore senza "centesimi" : 502520 , non mi fa vedere le ultime tre cifre che invece mi fa vedere il comando da terminale. Ma ho ho anche dato due comandi in sequenza e come vedi qui sotto, al secondo comando fa uno scatto di 32 watt: da 502520608 a 502520640

Codice: Seleziona tutto

login as: pi
pi@192.168.178.32's password:
Linux raspberrypi 4.14.50-v7+ #1122 SMP Tue Jun 19 12:26:26 BST 2018 armv7l

   _____       _            _____ _                 _
  / ____|     | |          / ____| |               | |
 | (___   ___ | | __ _ _ _| (___ | |_ _ __ ___  ___| |__
  \___ \ / _ \| |/ _` | '__\___ \| __| '__/ _ \/ __| '_ \
  ____) | (_) | | (_| | |  ____) | |_| | |  __/ (__| | | |
 |_____/ \___/|_|\__,_|_| |_____/ \__|_|  \___|\___|_| |_|

                VERSION 3.1 - by FLANESI
        Forum :         www.flanesi.it/forum
        Wiki:           www.flanesi.it/doku
pi@raspberrypi:~ $ sdm120c -a2 -PN -b9600 -z10 -j10 -w10 /dev/ttyUSB0
Voltage: 229.20 V
Current: 2.92 A
Power: 666.80 W
Active Apparent Power: 668.13 VA
Reactive Apparent Power: -25.10 VAR
Power Factor: 1.00
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 49.95 Hz
Import Active Energy: 355328992 Wh
Export Active Energy: 442158912 Wh
Total Active Energy: 502520608 Wh
Import Reactive Energy: 332704160 VARh
Export Reactive Energy: 641271808 VARh
Total Reactive Energy: 973975936 VARh
OK
pi@raspberrypi:~ $ sdm120c -a2 -PN -b9600 -z10 -j10 -w10 /dev/ttyUSB0
Voltage: 229.50 V
Current: 2.89 A
Power: 651.40 W
Active Apparent Power: 651.77 VA
Reactive Apparent Power: -21.00 VAR
Power Factor: 1.00
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 50.00 Hz
Import Active Energy: 355328992 Wh
Export Active Energy: 442158912 Wh
Total Active Energy: 502520640 Wh
Import Reactive Energy: 332704160 VARh
Export Reactive Energy: 641271808 VARh
Total Reactive Energy: 973975936 VARh
OK
pi@raspberrypi:~ $
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Grafico metern anomalo

Messaggioda buemarino » 03/09/2018, 20:34

..... in pratica l'ultima cifra del display Eastron mi scatta dopo oltre 31 step di 32W ognuna e non vedro mai un disaccoppiamento dei valori non centesimali tra comando da terminale e display.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Grafico metern anomalo

Messaggioda Flane » 04/09/2018, 10:32

Scusa ma perché hai energia importata ed esportata misurata dal contatore?

Non è che hai messo il contatore nella posizione sbagliata e non stai misurando i consumi ma misuri prelievi ed immissioni?

Se misurarsi i consumi dovresti avere sul contatore solo energia importata .....

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Grafico metern anomalo

Messaggioda buemarino » 04/09/2018, 11:50

Bah, non credo, ma ricontrollo tutto appena installo il nuovo contatore. Al di la di tutto, i collegamenti sono così da sempre e il grafico "consumi" non aveva mai mostrato questa anomalia degli steps da 32 watt. Perchè dovrebbe comparire ora ?
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22


Torna a “Meters virtuali”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti