Pagina 4 di 4

Re: Grafico metern anomalo

Inviato: 04/09/2018, 11:53
da Flane
Questo non lo so è dalle prova che hai fatto no si capisce.

Le lettura di energia sono uguali.
Devi provare a vedere se vanno avanti di uno in uno o se effettivamente con multipli di 32.
In quest'ultimo caso il contatore è guasto.

Comunque se hai sempre misurato consumi non puoi avere il contatore che rileva import ed export.
Per cui qualche casino l'hai combinato.

Re: Grafico metern anomalo

Inviato: 04/09/2018, 12:16
da buemarino
OK, ricontrollo tutto il quadro elettrico e nel caso chiedo se ho dubbi.

Re: Grafico metern anomalo

Inviato: 08/09/2018, 9:50
da buemarino
Alla fine era il contatore SDM120! Un anno con questo noioso problema, con una miriade di tentativi per risolverlo, lasciato cosi per stanchezza, eppoi era il contatore andato in tilt :x !!
Ora che lo ho sostituito con un nuovo SDM230 tutto funziona che e' uno spettacolo, compresa resistenza e temperatura boiler. Nonostante per quest'ultima abbia mantenuto i vecchi comandi cat /run/shm/meternx.txt:

Immagine