SDM630-Modbus installazione forse errata?

Discussioni relative all'hardware necessario per il monitoraggio
FaManY77
Messaggi: 74
Iscritto il: 24/10/2017, 12:20

SDM630-Modbus installazione forse errata?

Messaggioda FaManY77 » 23/11/2017, 15:35

Ciao Flane,
avrei bisogno di un tuo aiuto.
Ho installato il contatore SDM630-Modbus con successo e anche le letture dal Raspberry ora funzionano. Al dilà dell'utilizzo del software di Garluk, che come prima configurazione sto cercando di capire QUALI registri utilizzare, ho un dubbio sulla posizione che ho dato al contatore.

Lo schema che ho adottato è il seguente:

Immagine

Ora, con il programmino di Garluk vedo i seguenti valori (ora c'è il forno acceso in riscaldamento):

Immagine

I valori in arancio sono l'assorbimento in Watt delle 3 fasi, quello in verde è la potenza totale assorbita dal contatore Enel.

Ora ciò che non mi torna è che sulla fase N.3 (sicuramente quella su cui è stato installato il Fotovoltaico), rilevo i valori dell'immissione del fotovoltaico, tant'è che il valore della terza fase è in negativo sempre corrispondente al valore istantaneo di 123solar.

Il tutto è normale secondo te, oppure dovrei posizionare il contatore in maniera tale che non mi calcoli le immissioni del fotovoltaico? Se la risposta a questa domanda è si, non ho idea di come fisicamente collegarlo :-/


FaManY77
Messaggi: 74
Iscritto il: 24/10/2017, 12:20

Re: SDM630-Modbus installazione forse errata?

Messaggioda FaManY77 » 23/11/2017, 15:37

Sulla fase 1 c'è l'impianto di casa, cioè TUTTO ciò che non sono i macchinari trifase del laboratorio.

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2463
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: SDM630-Modbus installazione forse errata?

Messaggioda Flane » 24/11/2017, 17:50

Tu ora stai misurando non i consumi ma i prelievi e le immissioni.

Hai posizionato i contatore a monte del punto di giunzione del PV con il tuo impianto.
La mia configurazione prevede che si misurino i soli consumi e quindi il contatore deve andare montato a valle del punto di giunzione del PV.

FaManY77
Messaggi: 74
Iscritto il: 24/10/2017, 12:20

Re: SDM630-Modbus installazione forse errata?

Messaggioda FaManY77 » 24/11/2017, 17:53

Eh si... infatti il sospetto mi era venuto. Montandolo subito dopo il contatore Enel, mi conteggia anche le immissioni del FV sulla terza fase su cui è attestato.
Devo spostarlo... anche se così a naso non riesco a capire dove, in quanto sia il contatore di produzione ENEL che l'inverter sono MONOFASI

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2463
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: SDM630-Modbus installazione forse errata?

Messaggioda Flane » 24/11/2017, 17:54

Devi trovare dove è collegato il PV ed il contatore deve essere montato a valle di quel punto, oppure spostare più a monte la giunzione del PV ;)

Puoi anche lasciarlo dov'è ed utilizzare la comapps housenergy.php di JM invece di eflow / virtmeter

FaManY77
Messaggi: 74
Iscritto il: 24/10/2017, 12:20

Re: SDM630-Modbus installazione forse errata?

Messaggioda FaManY77 » 24/11/2017, 17:58

Eh ma non credo che posso lasciarli li dov'è perchè i valori che mi ritrovo poi nel contatore sono sballati.
Se produco 1000W sulla terza fase mi ritrovo -1000, se nel mentre usassi un macchinario della falegnameria e su quella fase ci andassero 500 W, mi ritroverei con -500W su quella fase. Inoltre il valore del la potenza importata ed esportata si falsa in funzione di quei valori negativi.. devo cambiarlo.

FaManY77
Messaggi: 74
Iscritto il: 24/10/2017, 12:20

Re: SDM630-Modbus installazione forse errata?

Messaggioda FaManY77 » 24/11/2017, 18:00

Però è proprio questo il dubbio che ho, se io trovo la giunzione comunque avrò a disposizione due fili, 1 fase ed un neutro, perchè sia il PV che il contatore ENEL di produzione sono MONOFASE. Come faccio in quel punto di giunzione a collegare poi tutte e 3 le fasi?? :-(((((((((((((


FaManY77
Messaggi: 74
Iscritto il: 24/10/2017, 12:20

Re: SDM630-Modbus installazione forse errata?

Messaggioda FaManY77 » 27/11/2017, 13:16

OK perfetto, adesso i consumi sono corretti e il contatore è montato correttamente:

2_VR(231.89*V)
2_VS(229.52*V)
2_VT(231.05*V)
2_PR(734.53*W)
2_PS(9.03*W)
2_PT(0.00*W)
2_APR(750.46*VA)
2_APS(11.23*VA)
2_APT(12.80*VA)
2_RPR(-153.77*VAR)
2_RPS(0.00*VAR)
2_RPT(12.62*VAR)
2_PFR(0.98*)
2_PFS(1.00*)
2_PFT(-0.17*)
2_PAR(-11.82*Dg)
2_PAS(36.49*Dg)
2_PAT(99.29*Dg)
2_AVN(230.82*V)
2_AC(1.22*A)
2_SC(3.65*A)
2_TP(738.92*W)
2_TAP(769.44*Hz)
2_TRP(-140.36*Hz)
2_TPF(0.98*)
2_TPA(-10.28*Dg)
2_F(49.99*Hz)
2_IE(50*Wh)
2_EE(18*Wh)
2_RIE(2*Wh)
2_REE(26*Wh)
2_VRS(399.59*V)
2_VST(398.87*V)
2_VTR(400.92*V)
2_AVLL(399.79*V)
2_NC(3.52*V)
2_TE(69264*Wh)
2_TRE(29471*VARh)