Salve a tutti,


ho da poco acquistato un SDM220 e volevo sapere che velocita' impostavi se lo si collega nello stesso BUS con l'inverter Aurora (ABB ) Power One e se in quest'ultimo si debba attivare la terminazione qui sotto lo schema di collegamento preso come spunto

Schema:
Immagine


Inoltre se utilizzo un cavo di rete UTP per quanto riguarda il GND ( visto che il mio adattatore USB ne e' previsto ) faccio un ponte utilizzo una coppia dell UTP solo per quel contatto e un'altra coppia per A+ B+ ?

Ad esembio Blu A Bianco Blu B e la coppia Verde e Bianco Verde GND ?

come da questo schema

Immagine


Grazie
Francesco.


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2466
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Collegamenti RS485

Messaggioda Flane » 20/03/2018, 21:54

Personalmente utilizzo sempre la velocità massima per i contatori pari 9600 baud, in quanto la risposta è molto più veloce che a 2400.
Puoi comunque utilizzare indifferentemente l'uno o l'altra anche se hai sullo stesso bus l'inverter.

Se non hai linee lunghe, e se non riscontri problemi di lettura dei vari dispositivi sul bus non servono le resistenze di terminazione.

Per il collegamento va benissimo come dici e come di fatto indica anche lo schema preso da un manuale dell'inverter Aurora.

Qui trovi qualche ulteriore indicazione:
Cavi per seriale RS485 e cavi LAN