Collegamenti SDM

Discussioni relative all'hardware necessario per il monitoraggio
buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Collegamenti SDM

Messaggioda buemarino » 04/09/2018, 21:06

A seguito anomalie di metern forse non direttamente conseguenti, avrei necessità di un parere sulla disposizione e lo schema delle connessioni nel mio quadro elettrico, in parte suggerite da chi ha installato il fotovoltaico in parte mie.

Qua sotto lo schema dei collegamenti:



Immagine
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2464
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Collegamenti SDM

Messaggioda Flane » 05/09/2018, 10:04

buemarino
se fosse collegato così sarebbe corretto, ma visto che il tuo contatore consumi legge energia importata ed esportata sono certo che non è collegato in questo modo il tuo impianto.
Ricontrolla, il tuo schema deve essere come questo dello SCENARIO 2

Tanto perchè chi legge possa capire di cosa stiamo parlando, posta due letture complete dei due contatori CONSUMI e PV fatte da terminale.

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Collegamenti SDM

Messaggioda buemarino » 05/09/2018, 10:32

Flane, ricontrollo certamente perche mi fido della tua diffidenza, ma ti assicuro che ho preso in mano (con pinze isolate) cavo per cavo , ho fotografato, ho disegnato su carta e poi ho costruito lo schema che ho postato. Comunque quando rientro ricontrollo per la ennesima volta, dico ennesima, perche ci avevo studiato un po per farlo, visto che non e' il mio mestiere. Grazie per il supporto.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Collegamenti SDM

Messaggioda buemarino » 05/09/2018, 19:07

Flane,
Il mio scenario attualmente e il n 1 della tua guida perchè il contatore produzione ( quello di destra nello schema e nella foto) è da tempo inattivo in quanto ricavo i dati direttamente dall'aurora, perciò non posso postare i risultati di questo contatore con comando da terminale. Riposto invece i dati del contatore consumi ( e già vedrai il 64 finale a riprova che le "unità" per questo contatore valgono 32 watt )

Codice: Seleziona tutto

pi@raspberrypi:~ $ sdm120c -a2 -PN -b9600 -z10 -j10 -w10 /dev/ttyUSB0
Voltage: 227.20 V
Current: 10.00 A
Power: 2265.00 W
Active Apparent Power: 2265.98 VA
Reactive Apparent Power: -65.20 VAR
Power Factor: 1.00
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 50.00 Hz
Import Active Energy: 355364448 Wh
Export Active Energy: 442158912 Wh
Total Active Energy: 502556064 Wh
Import Reactive Energy: 332705984 VARh
Export Reactive Energy: 641273408 VARh
Total Reactive Energy: 973979456 VARh
OK
pi@raspberrypi:~ $


Confermo totalmente lo schema postato sopra e allego foto più o meno di dettaglio (non è possibile fare di più):

Immagine

Immagine

Aspetto una tua valutazione prima di installare il nuovo contatore al posto di quello presunto difettoso, cosi, forse, se ne viene a capo.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2464
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Collegamenti SDM

Messaggioda Flane » 05/09/2018, 19:44

Noto che il valore del'energia esportata di oggi (442158912 Wh) è identico alla lettura che mi avevi postato il 3 settembre.
Vedo invece che l'energia importata di oggi è 355364448 Wh mentre il 3/9 era 355328992 Wh, quindi con una differenza di 35456 Wh che è un multiplo perfetto di 32 :!:

Quindi ne deduco che il contatore ha effettivamente un problema perchè sembra che avanzi a balzi di 32Wh alla volta come sospettavamo e poi mi viene comunque da chiedermi se forse in passato avevi montato questo contatore in qualche altro modo (e misurava anche energia esportata) e poi l'hai ricollegato come attuale (che misura solo energia importata) ? :?:

Così forse mi spiegherei il perchè hai tutta quella energia esportata sul contatore dei consumi ..... :?

PS: non devi guardare il valore totale dell'energia ma l'Import Active Energy :idea:

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Collegamenti SDM

Messaggioda buemarino » 05/09/2018, 20:20

No, usato per produzione, mai. E' passato molto tempo da quando li ho installati e non escludo che solo nelle fasi inizialissime possa averlo collegato erroneamente ma solo per poche ore forse, giusto per il beneficio del dubbio. Ma hanno funzionato bene da subito entrambe e non ho fatto caso se quello dei consumi leggeva anche cose che non doveva. Frugo in qualche file memorizzato se ho qualche lettura del primo periodo, forse postata anche qui in questo forum. Ah, ecco, ho trovato uno screenshot del primo periodo (aprile 2016), posto quello, anche se si vede un pò male, ma si vede il risultato dei due contatori in funzione mentre facevo prove di parità usando due convertitori diversi. Poi ero passato a usarne solo uno. Comunque l'1 è produzione e il 2 consumi:



Immagine
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2464
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Collegamenti SDM

Messaggioda Flane » 06/09/2018, 8:08

Nell'immagine il contatore 2 non ha infatti energia esportata.

L'unica deduzione che posso fare è che il contatore sia proprio guasto e da sostituire.

Attenzione che quando lo sostituisci siccome il nuovo contatore riparte da zero, dovrai editare il file poolerconsumi.php e inserire nell'apposita variabile che trovi all'inizio con valore =0 dovrai invece mettere l'ultima lettura dei consumi che trovi nel relativo CSV. In questo modo alla lettura del contatore (che partirà da 0) verrà sommata la precedente lettura, ed il sistema di monitoraggio potrà procedere senza problemi.

buemarino
Messaggi: 291
Iscritto il: 26/03/2016, 20:37

Re: Collegamenti SDM

Messaggioda buemarino » 07/09/2018, 19:44

A completamento della descrizione, posto uno schema con i collegamenti di entrambe i tipi di contatori, anche se quello della produzione nel mio caso non è di fatto utilizzato in quanto il raspberry è connesso all'inverter.
Immagine
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22