Re: sdm 120 si riavvia di continuo

Inviato: 24/08/2019, 23:07
da sunpower327
Scusa ma hai controllato che per caso non hai contatori sdm sul solito bus con solito indirizzo?
premesso che non so che sdm hai:
so che ad esempio gli sdm230 si può cambiare indirizzo da pannellino.

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

Inviato: 25/08/2019, 9:23
da armandos74
sono tutti www-data anche le cartelle 123solar e metern e tutte le cartelle e files sottostanti

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

Inviato: 25/08/2019, 13:02
da armandos74
il mio sdm120 funziona bene ed è ben configurato infatti i consumi, prelievi ed immissioni li leggo correttamente ma non vengono memorizzati, visualizzo solo la lettura istantanea

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

Inviato: 25/08/2019, 17:15
da sunpower327
puoi postare la configurazione dei meter,
intanto che entri per visualizzare li risalvi uno per uno

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

Inviato: 25/08/2019, 22:39
da Flane
puoi postare permessi e proprietari dei files nella cartella /var/www/metern/data/meters ?

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

Inviato: 27/06/2021, 17:54
da ambramia
ciao a tutti, posto qui perché credo che anche io ho lo stesso problema, hai risolo?
Credo che si sia rotto l'SDM120c che mi misura i consumi, da stamattina nei grafici linea piatta.
La mia configurazione è con due convertitori rs485, uno per l'inverter Aurora e l'altro pre SDM120c 123solar funziona bene MeterN non legge i consumi.
Ho già provato a cambiare il convertitore con uno nuovo che ho di scorta, non cambia nulla. Se avete suggerimenti ben accetti.
P.S. Se devo prendere uno nuovo mi sapete dire dove lo trovo per averlo in modo rapido? su Aliexpress devo aspettare un bel pò.
Grazie

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

Inviato: 28/06/2021, 18:39
da Flane
Io ne ho ancora SDM120modbus disponibili

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

Inviato: 29/06/2021, 8:09
da ambramia
grazie Flane ne ho preso uno, ti scrivo in privato.

Re: sdm 120 si riavvia di continuo

Inviato: 03/07/2021, 9:55
da ambramia
aggiorno la situazione, il contatore vecchio "sembra" sia tornato a funzionare, non so cosa sia successo ma in pratica si è resettato ripartendo da 0000.00 Kwh, ho modificato il file poolerconsumi.php inserendo l'ultima lettura del contatore presa dal file consumi1.txt ed i grafici sono tornati normali dopo essere passate le canoniche 24 ore.
Considerato che il contatore arriva fino a 9999.99 può essere che il mio essendo arrivato in fondo sia "impazzito" per poi riprendere a funzionare?
Ad ogni modo ora ne ho uno di scorta (grazie Flavio) non appena si ripresenta il problema lo cambio.