Fattibilità monitoraggio per impianto FV 98,28 kWp trifase
Inviato: 03/10/2019, 9:03
Ciao a tutti,
sul tetto dell'azienda è presente l'impianto fotovoltaico così' composto:
impianto fotovoltaico da 98,28 kWp
-n° 364 moduli BISOL PROJECT BMU 270Wp
-n° 4 inverter SMA
1)SMA Sunny Tripower 25000TL
Stringa 1 - 2 - 3 = 20 moduli ognuna
Stringa 4 - 5 = 22 moduli ognuna
2)SMA Sunny Tripower 20000TL
Stringa 6 - 7 - 8 = 19 moduli ognuna
Stringa 9= 21 moduli
3)SMA Sunny Tripower 25000TL
come SMA 1
4)SMA Sunny Tripower 20000TL
come SMA 2
Ad oggi controllo SOLO la produzione attraverso il portale SunnyPortal via WEB e SunnyExplorer via PC poichè i 4 inverter sono collegati in rete, non so in tempo reale quanto immetto e ne quanto auto-consumo.
Gli inverter SMA sono dotati di interfaccia di comunicazione ethernet WEBCONNECT/SPEEDWIRE su cui può essere abilitato il protocollo di comunicazione MODBUS TCP/IP
In alternativa l'inverter può essere dotato di Scheda di comunicazione Piggy Back RS485 [cosa che preferirei evitare]
Le falde sono a 2 a 2 simmetriche, ed è stata favorita la falda con migliore esposizione.
Il sistema dovrà principalmente occuparsi di "misurazione" dei consumi energetici aziendali ed analisi delle prestazioni dell'impianto FV
-misura produzione inverter SMA [SBFspot?????]
oggi nel quadro generale FV è installato IME NEMO D4-b solo che non ha uscita RS485, quindi ci sono già 3 TA installati 250A/5A
tale sistema di misurazione restituisce l'energia prodotta totale e non quella singola di ogni inverter
-misura energia immessa e auto-consumata [con un energy monitor bidirezionale con uscita RS485? Contatore di energia trifase SDM630MCT 5A Modbus Certificato MID SKU:HWPESTS634]
oggi nel quadro generale è installato un vecchio CONTREL EMM-D4e NON bidirezionale e non ha uscita RS485, quindi ci sono già 3 TA installati 1000A/5A
-analisi economica NON RICHIESTA
-logiche di funzionamento domotiche NON RICHIESTE
[OPZIONALE perchè non so se i sensori sotto indicati posso essere "gestiti" dal raspberry]
Come accessori per il miglioramento dell'analisi dell'impianto visto che ha doppio orientamento avevo pensato
-n° 2 sens. radiazione solare
-n° 2 sens. temp. modulo fotovoltaico
CONSIDERAZIONI VARIE:
-- la posizione ed il tipo di contatore «a» [bidirezionale, sui cavi che vanno al contatore di scambio] è una questione puramente pratica per non dover andare dentro al quadro a lavorare su cavi di dimensioni importanti con trasf. amp. non apribili; se possibile preferirei non dover «disalimentare» lo stabilimento per spostare i TA
-- mi aspetterei che il sistema di monitoraggio ragionasse nel modo seguente:
1)FV produce 50 kWh [leggendo il contatore di energia «b»]
2)il contatore «a» [messo sui cavi che vanno al contatore di scambio] misura 0 kWh
=)il sistema di monitoraggio dovrebbe automaticamente calcolare che l'utenza sta prelevando 50 kWh [+50-0=50 (prelievo utenze)]
oppure
1)FV produce 50 kWh [leggendo il contatore di energia «b»]
2)il contatore «a» [messo sui cavi che vanno al contatore di scambio] misura +50kWh [quindi prelievo]
=)il sistema di monitoraggio dovrebbe automaticamente calcolare che l'utenza sta prelevando 100 kWh [+50+50=100 (prelievo utenze)]
oppure
1)FV produce 50 kWh [leggendo il contatore di energia «b»]
2)il contatore «a» [messo sui cavi che vanno al contatore di scambio] misura -40 kWh [quindi immissione]
=)il sistema di monitoraggio dovrebbe automaticamente calcolare che l'utenza sta prelevando 10 kWh e 40 kWh vengono immessi [+50-40=10 (prelievo utenze)]
E' possibile realizzare questa configurazione?
Se SI, con questa configurazione è possibile avere in tempo reale la misura del parametro cosϕ?
Grazie a tutti.
sul tetto dell'azienda è presente l'impianto fotovoltaico così' composto:
impianto fotovoltaico da 98,28 kWp
-n° 364 moduli BISOL PROJECT BMU 270Wp
-n° 4 inverter SMA
1)SMA Sunny Tripower 25000TL
Stringa 1 - 2 - 3 = 20 moduli ognuna
Stringa 4 - 5 = 22 moduli ognuna
2)SMA Sunny Tripower 20000TL
Stringa 6 - 7 - 8 = 19 moduli ognuna
Stringa 9= 21 moduli
3)SMA Sunny Tripower 25000TL
come SMA 1
4)SMA Sunny Tripower 20000TL
come SMA 2
Ad oggi controllo SOLO la produzione attraverso il portale SunnyPortal via WEB e SunnyExplorer via PC poichè i 4 inverter sono collegati in rete, non so in tempo reale quanto immetto e ne quanto auto-consumo.
Gli inverter SMA sono dotati di interfaccia di comunicazione ethernet WEBCONNECT/SPEEDWIRE su cui può essere abilitato il protocollo di comunicazione MODBUS TCP/IP
In alternativa l'inverter può essere dotato di Scheda di comunicazione Piggy Back RS485 [cosa che preferirei evitare]
Le falde sono a 2 a 2 simmetriche, ed è stata favorita la falda con migliore esposizione.
Il sistema dovrà principalmente occuparsi di "misurazione" dei consumi energetici aziendali ed analisi delle prestazioni dell'impianto FV
-misura produzione inverter SMA [SBFspot?????]
oggi nel quadro generale FV è installato IME NEMO D4-b solo che non ha uscita RS485, quindi ci sono già 3 TA installati 250A/5A
tale sistema di misurazione restituisce l'energia prodotta totale e non quella singola di ogni inverter
-misura energia immessa e auto-consumata [con un energy monitor bidirezionale con uscita RS485? Contatore di energia trifase SDM630MCT 5A Modbus Certificato MID SKU:HWPESTS634]
oggi nel quadro generale è installato un vecchio CONTREL EMM-D4e NON bidirezionale e non ha uscita RS485, quindi ci sono già 3 TA installati 1000A/5A
-analisi economica NON RICHIESTA
-logiche di funzionamento domotiche NON RICHIESTE
[OPZIONALE perchè non so se i sensori sotto indicati posso essere "gestiti" dal raspberry]
Come accessori per il miglioramento dell'analisi dell'impianto visto che ha doppio orientamento avevo pensato
-n° 2 sens. radiazione solare
-n° 2 sens. temp. modulo fotovoltaico
CONSIDERAZIONI VARIE:
-- la posizione ed il tipo di contatore «a» [bidirezionale, sui cavi che vanno al contatore di scambio] è una questione puramente pratica per non dover andare dentro al quadro a lavorare su cavi di dimensioni importanti con trasf. amp. non apribili; se possibile preferirei non dover «disalimentare» lo stabilimento per spostare i TA
-- mi aspetterei che il sistema di monitoraggio ragionasse nel modo seguente:
1)FV produce 50 kWh [leggendo il contatore di energia «b»]
2)il contatore «a» [messo sui cavi che vanno al contatore di scambio] misura 0 kWh
=)il sistema di monitoraggio dovrebbe automaticamente calcolare che l'utenza sta prelevando 50 kWh [+50-0=50 (prelievo utenze)]
oppure
1)FV produce 50 kWh [leggendo il contatore di energia «b»]
2)il contatore «a» [messo sui cavi che vanno al contatore di scambio] misura +50kWh [quindi prelievo]
=)il sistema di monitoraggio dovrebbe automaticamente calcolare che l'utenza sta prelevando 100 kWh [+50+50=100 (prelievo utenze)]
oppure
1)FV produce 50 kWh [leggendo il contatore di energia «b»]
2)il contatore «a» [messo sui cavi che vanno al contatore di scambio] misura -40 kWh [quindi immissione]
=)il sistema di monitoraggio dovrebbe automaticamente calcolare che l'utenza sta prelevando 10 kWh e 40 kWh vengono immessi [+50-40=10 (prelievo utenze)]
E' possibile realizzare questa configurazione?
Se SI, con questa configurazione è possibile avere in tempo reale la misura del parametro cosϕ?
Grazie a tutti.