Sdm120 non legge, il 230 si....

Discussioni relative all'hardware necessario per il monitoraggio
Avatar utente
xtpatte
Messaggi: 48
Iscritto il: 14/06/2018, 18:20

Re: Sdm120 non legge, il 230 si....

Messaggioda xtpatte » 11/11/2019, 23:42

Ho provato a prendere il 120 (2 per l'esattezza siccome da me abbiamo due inverter su due contatori diversi), collegato come da istruzioni, ma non risponde.... non mi arriva nemmeno al NOK...

Codice: Seleziona tutto

sdm120c -a 1 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB0
20191111-23:38:58.824107: sdm120c(24531) Problem locking serial device /dev/ttyUSB0.
20191111-23:38:58.824234: sdm120c(24531) Unable to get lock on serial /dev/ttyUSB0 for 24531 in 0s: still locked by 24524.
20191111-23:38:58.825244: sdm120c(24531) Try a greater -w value (eg -w2).

ho collegato la 10 con A mettendo in serie i due contatorini e non in parallelo, idem con la 9 sul B... ma niente...


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Sdm120 non legge, il 230 si....

Messaggioda Flane » 12/11/2019, 7:38

Hai già qualche altro software che legge sul bus.
Devi usare le opzioni
-w10 -j10 -z10

I contatori sul bus vanno tutti in parallelo e non in serie.
E poi vi lamentate se i contatori non funzionano più se provate a collegarli come vi pare ......

Leggete il wiki, c'è scritto tutto.

jeppo17
Messaggi: 52
Iscritto il: 18/02/2019, 10:04

Re: Sdm120 non legge, il 230 si....

Messaggioda jeppo17 » 12/11/2019, 9:49

Flane ha scritto:E poi vi lamentate se i contatori non funzionano più se provate a collegarli come vi pare ......



:shock:

Avatar utente
xtpatte
Messaggi: 48
Iscritto il: 14/06/2018, 18:20

Re: Sdm120 non legge, il 230 si....

Messaggioda xtpatte » 12/11/2019, 13:05

Non capisco di cosa io mi sia lamentato.... ho seguito la guida e mi sembrava di aver capito che si possono mettere fino a 32 sdm120c in serie... non in parallelo, ad ogni modo mi dà la stessa risposta anche se ne lascio attaccato solo uno.. (da qui deduco che non sia un errore di collegamento, o quantomeno questo problema si presenterà dopo aver configurato il primo se proprio ho collegato male...)
Ora siccome con gli aurora (vecchi) in rs485 non ci sono problemi, quello che vorrei fare è connettere i due sdm120c per controllare la produzione di un nuovo aurora (wifi che ha già i suoi controlli, ma non mi piacciono) e un vecchio fronius ig20.
Mi piace smanettare con queste cose, ma non sono di certo un esperto e se vengo sul forum a far domande non è per lamentarmi, ma per imparare.

Le opzioni: -w10 -j10 -z10 non so dove e come inserirle...

immagino così: sdm120c -a 1 -w10 -j10 -z10 -vpcfi -q /dev/ttyUSB0, però continua a darmi le stesse risposte, anche alzando a w12/14 ecc come propone il rasp da terminale...

edit: qua: a pagina 11, http://www.flanesi.it/blog/download/MET ... _v2.20.pdf mi sembra sia collegato in serie da esempio...
ora sono al punto che con: sdm120c -a 1 -w18 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB0 mi risponde NOK....


edit2: con questa stringa: sdm120c -a 1 -w24 -j24 -z24 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB0 - Risponde
Voltage: 226.30 V
Current: 0.68 A
Power: 24.80 W
Active Apparent Power: 152.14 VA
Reactive Apparent Power: 150.00 VAR
Power Factor: 0.16
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 50.00 Hz
Import Active Energy: 188 Wh
Export Active Energy: 0 Wh
Total Active Energy: 188 Wh
Import Reactive Energy: 1525 VARh
Export Reactive Energy: 0 VARh
Total Reactive Energy: 1525 VARh
OK

Conta l'energia come importata è corretto? in tutti i modi non mi fa vedere nulla sul grafico su 123solar...

jeppo17
Messaggi: 52
Iscritto il: 18/02/2019, 10:04

Re: Sdm120 non legge, il 230 si....

Messaggioda jeppo17 » 12/11/2019, 14:23

Xpatte vedi a pag. 14 il tuo esempio, collegamento di piu' moduli con alla fine il dispositivo usb per la lettura.
Puo' sembrare una serie dalla figura di pag. 11 che è solo esemplificativa. Ma in realtà serve per forza di cose il collegamento in serie come detto da Flane.

Le opzioni

-w10 -j10 -z10

come giustamente hai gia fatto devono essere inserite o nella stringa (se leggi da shell) o direttamente nella configurazione di 123solar ad esempio.

Avatar utente
xtpatte
Messaggi: 48
Iscritto il: 14/06/2018, 18:20

Re: Sdm120 non legge, il 230 si....

Messaggioda xtpatte » 12/11/2019, 15:48

A me anche dove c’è la V verde mi sembra in serie a pagina 14... mentre lo schema poco sopra riporta parallelo... a sto punto mi fate vedere un esempio fisico? Una foto? Così lo metto uguale e stop ;-)

jeppo17
Messaggi: 52
Iscritto il: 18/02/2019, 10:04

Re: Sdm120 non legge, il 230 si....

Messaggioda jeppo17 » 12/11/2019, 17:17

Ti sembra in serie perchè la rappresentazione è solo funzionale, non rappresenta la connesione.

Devi connettere come indicato poco sopra:

Immagine

In pratica cosi

Immagine

Il fatto che possa sembrare una "serie" è solo per spiegare la modalità di funzionamento della daisy chain.
Nel pdf che hai linkato è davvero spiegato tutto se leggi sempre a pagina 14 dove dice di usare una unica linea continua.
Oppure nel link wiki è spiegato ancora meglio insieme al tipo di cavo da usare


Avatar utente
xtpatte
Messaggi: 48
Iscritto il: 14/06/2018, 18:20

Re: Sdm120 non legge, il 230 si....

Messaggioda xtpatte » 13/11/2019, 10:46

Da commandline con il seguente comando
sdm120c -a 1 -w12 -j12 -z12 -P N -b 2400 /dev/ttyUSB0, sia con il contatore 1 che con il contatore 2 tutto OK, mi da i dati istantanei, ma da 123solar il test di comunicazionefallisce, anche alzando i valori fino a 24...
sdm120c -a 1 -w24 -j24 -z24 -vpcfi -q /dev/ttyUSB0 return : NOK
error : /
infatti sul grafico non rileva nulla.... sono sconsolato :-(

jeppo17
Messaggi: 52
Iscritto il: 18/02/2019, 10:04

Re: Sdm120 non legge, il 230 si....

Messaggioda jeppo17 » 13/11/2019, 10:58

hai seguito passo passo la guida?

http://www.flanesi.it/doku/doku.php?id= ... enerico_ss

non devi mettere tutta la stringa in 123solar
[...]
In particolare per l'utilizzo del contatore dovrete selezionare il Protocollo “sdm120c”, inserire in “rs485 adress” l'indirizzo del contatore e cioè 1, la porta dell'adattatore USB-RS485 e cioè /dev/ttyUSB0 ed infine come communication option:

-b 9600 -P E -z3 -w10 -j10

Naturalmente prima dovrete impostare il contatore per la misura della produzione come indicato sopra. Se la vostra parità fosse diversa e non volete cambiarla potete semplicemente modificare il parametro -P E in -P N o -P O a seconda della vostra parità.

[...]


Torna a “Hardware”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti