A qualche esperto di elettricità :
In un piano di una casa con un SDM leggo un phase angle (tasmota sensors) quasi sempre 0.
Nell'altro piano, con un altro SDM (sempre tasmota sensors) rilevo un phase angle con valori aberranti (vedi foto) c'è qualcosa che non va nell'impianto elettrico di quel piano? Da cosa comincio?
Angolo di fase
Angolo di fase
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Re: Angolo di fase
Mi rispondo da solo, servirà a qualcuno. L'angolo di fase, ovvero lo sfasamento tra la sinusoide della corrente e quella della tensione, varia in continuazione quando ci sono carichi misti, come sempre succede nelle case dove c'è sempre un motore da qualche parte (carico induttivo) e lampade (carico resistivo) etc. Nel mio caso era il motore del frigo che genera anticipo o ritardo di una delle onde e il valore del phase angle oscilla tra 340-350 e 2 o altri valori adiacenti. Lo zero del phase angle visto nell' altro SDM semplicente o è meno sensibile o non lo rileva affatto.
Fotovoltaico 4,195 Kw (2E2S) - Inverter Aurora PO 3.6 OUTD --> RPI 2b -->SDM120c x lettura consumi su stesso bus - SolarStretch v3.1 . Boiler solare con integrazione elettrica e PWM dimmer v1.22
Re: Angolo di fase
Da quello che vedo, il cos ϕ (power factor) è pari a 0,90, cui corrisponde un angolo di sfasamento ϕ pari a 25,84° (tensione in anticipo sulla corrente per carichi induttivi).
360° - 25,84° = 334,18°
360° - 25,84° = 334,18°