Pagina 1 di 1

Adattatori bruciati

Inviato: 05/09/2022, 6:59
da s_p
buongiorno

ho bruciato 3 adattatori ne giro di 3 gg, cosa può essere?

mi spiego meglio, ho in piedi da anni, un sistema con 2 bus (inverter aurora e consumi generali + pdc) e quindi 2 adattatori usb-rs485.

nel tempo mi è capitato che si bruciasse un adattatore (sempre quello relativo ai consumi tot + pdc), ma da tre giorni mi sta capitando che se ne sta bruciando uno al giorno.

cosa può essere?
tra l'altro trovo anche i contatori che visualizzano sul display il conteggio totale e non sui watt istantanei come ho impostato io, in pratica li trovo come quando va via la corrente.

Re: Adattatori bruciati

Inviato: 08/09/2022, 16:49
da Flane
Probabile che hai qualche disturbo sul bus.
Puoi provare a montare una protezione sul bus come ad esempio:
Protezione per BUS RS485 LRS01-RS485

Io con questa non ne ho più bruciato uno :)

Re: Adattatori bruciati

Inviato: 12/09/2022, 10:30
da s_p
sembra funzionare.
avevo la protezione montata solo sul bus dell'inverter, ora ne ho due spero vada bene.