Pagina 1 di 1

incongruenza tra lettore sdm230 e inverter

Inviato: 16/04/2023, 12:54
da wifi75
Buongiorno a tutti, ho da sempre notato che il contatore Sdm230 "ruba" un po di vatt infatti prelevando dal mio solaredge se600ha tramite modbus tcpip l'inverter, rileva un potenza istantanea un po più alta e secondo me anche corretta, rispetto al contatore SDM230.
avevo notato un imprecizione anche nel contatore modbus sdm230 dei cosumi.
si può fare qualcosa per rimediare?
allego screenshot.

Re: incongruenza tra lettore sdm230 e inverter

Inviato: 17/04/2023, 15:19
da Flane
In base a cosa ritieni che è il contatore SDM230 a non essere preciso?

Re: incongruenza tra lettore sdm230 e inverter

Inviato: 17/04/2023, 15:26
da wifi75
Siccome l'inverter eroga max 6kw ed ho 8.2kw di pannelli credo che il valore direttamente presso dall'inverter sia piu veritiero.

Re: incongruenza tra lettore sdm230 e inverter

Inviato: 17/04/2023, 16:33
da Walter62
Per decidere quello che tra i due misura meglio (non "corretto" perchè tutti sbagliano) bisognerebbe conoscere la tolleranza sull'errore di lettura.
Comunque stiamo parlando di un errore in percentuale dello 0.013%, temo che anche uno strumento professionale non possa cogliere questa differenza, nell'azienda dove lavoro abbiamo un laboratorio certificato UL e il wattmetro per il range 5/6000 W a 230V monofase ha un errore sulla lettura del 0.5%

Re: incongruenza tra lettore sdm230 e inverter

Inviato: 17/04/2023, 17:54
da wifi75
ok Walter, ci sta assolutamente, era un mio dubbio tutto qui, ho pensato ad un difetto del contatore.

grazie