Ho acquistato nuovi contatori TAC1100 da aggiungere al mio sistema dove è già inserito un SDM120Modbus. I nuovi contatori funzionano bene leggendo la tensione, corrente, potenza e cosfi ma i paramentri della frequenza ed energia non vengono letti da MeterN perchè i protocolli di questi due paramentri sono diversi fra i due contatori:

Frequenza, SDM120ModBus --> 0x0046 TAC1100 --> 0x0030
Energia, SDM120ModBus --> 0x0048 TAC1100 --> 0x0500

Chiedo ai più esperti di ma, c'è modo di aggiungere su MeterN la possibilità d'utilizzo completo anche di questo contatore, eventualmente con un comendo, ad esempio, "poolerconsumi2" che si va a leggere il TAC1100?

allego tabella comparativa dei principali paramentri.