Potenza reattiva negativa (no fotovoltaico)

Discussioni varie con contenuti anche non direttamente attinenti agli argomenti del forum
washburn
Messaggi: 8
Iscritto il: 20/09/2019, 11:28

Potenza reattiva negativa (no fotovoltaico)

Messaggioda washburn » 05/10/2019, 18:50

Salve,

ho collegato (finalmente) l' SDM120 al mio impianto ed interrogando tutti i parametri mi sono accorto che la "Reactive Apparent Power" è negativa (-163.10 VAR).
Cosa significa? Sta misurando la potenza del motore del frigorifero? (è l'unico motore acceso in questo momento, a parte la pompa dell'acquario ma assorbirà si e no 10 Watt)
Grazie,

Roberto


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Potenza reattiva negativa (no fotovoltaico)

Messaggioda Flane » 07/10/2019, 8:35

La potenza attiva assorbita è positiva?

Se negativa anche questa hai invertito le due fase in ingresso ed uscita del contatore (i due morsetti sotto)

washburn
Messaggi: 8
Iscritto il: 20/09/2019, 11:28

Re: Potenza reattiva negativa (no fotovoltaico)

Messaggioda washburn » 08/10/2019, 12:25

No, quella è positiva.

Avatar utente
maxsemp
Messaggi: 85
Iscritto il: 13/04/2018, 11:44

Re: Potenza reattiva negativa (no fotovoltaico)

Messaggioda maxsemp » 08/10/2019, 14:01

washburn, hai per caso dei carichi capacitivi (batterie di condensatori)? Se sì questo spiegherebbe il valore negativo della potenza reattiva.

washburn
Messaggi: 8
Iscritto il: 20/09/2019, 11:28

Re: Potenza reattiva negativa (no fotovoltaico)

Messaggioda washburn » 10/10/2019, 8:31

Assolutamente no...quello che ho sono 2 gruppi di continuità, uno da 1000 VA e un altro da 700 VA ma non credo che possano centrarci qualcosa...


Roberto


Avatar utente
maxsemp
Messaggi: 85
Iscritto il: 13/04/2018, 11:44

Re: Potenza reattiva negativa (no fotovoltaico)

Messaggioda maxsemp » 10/10/2019, 12:58

Come detto da Flane, puoi provare a staccare uno alla volta, i carichi che hai, così puoi vedere i valori che ti da il contatore e risalie all'utilizzatore che ti sfasa in negativo.

washburn
Messaggi: 8
Iscritto il: 20/09/2019, 11:28

Re: Potenza reattiva negativa (no fotovoltaico)

Messaggioda washburn » 10/10/2019, 14:10

Proverò e vi faccio sapere.
Grazie,


Roberto

Avatar utente
dadelinux
Messaggi: 23
Iscritto il: 29/03/2016, 11:43

Re: Potenza reattiva negativa (no fotovoltaico)

Messaggioda dadelinux » 02/08/2021, 15:01

Ciao Ragazzi scrivo qui perchè anche a me è saltato all'occhio questo valore RP leggendolo dall'output di monitor:

2_V(238.69*V)
2_C(2.52*A)
2_P(384.62*W)
2_AP(600.69*VA)
2_RP(-461.41*VAR) <<---- PERCHE' QUESTO VALORE NEGATIVO??? (RP NELLA LEGGENDA DI MONITOR INDICA LA POTENZA REATTIVA)
2_PF(0.64*F)
2_PA(-50.19*°)
2_F(50.05*Hz)
2_IE(34325140*Wh)
2_EE(66223*Wh)
2_TE(34391360*Wh)
2_IRE(508207*VARh)
2_ERE(11157760*VARh)
2_TRE(11665967*VARh)

Non ho batterie di condensatori nè motori accessi....
IDEE?
Davide
-----------------------------------------
Linux, the Art of GNU Generation