Chiarimenti inverter

Discussioni varie con contenuti anche non direttamente attinenti agli argomenti del forum
wifi75
Messaggi: 212
Iscritto il: 29/07/2019, 10:24

Chiarimenti inverter

Messaggioda wifi75 » 06/07/2020, 8:15

Ciao a tutti, sono in possesso di un inverter solaredge 6000h max poteza di uscita 6kw AC ovviamente (abitazione monofase)
dalle caratteristiche tecniche l'inverter supporta max 9.2kw DC, sembra che io possa installare pannelli per un massimo d 9200 watt.
Ma è possibile tutto questo?
o meglio l'inverter riuscirebbe a limitare l'uscita a 6kw quando in alcuni casi avrebbe un produzione sul tetto di 8.5 kw per esempio?


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Chirimenti inverter

Messaggioda Flane » 17/08/2020, 8:32

E perchè dovrebbe limitare l'uscita?

Se un inverter supporta max 9,2 Kwp, se monti pannelli per 9,2 kwp poi erogherà quella potenza, non limita niente .... :?

dolam
Messaggi: 222
Iscritto il: 15/08/2016, 23:08

Re: Chirimenti inverter

Messaggioda dolam » 08/09/2020, 9:38

Si, l'inverter solaedge 6000 HD Wave può installare fino a 9,34 kWp ma l'uscita sarà di massimo 6000W, è uno dei pochi ad avere
questa caratteristica, consente in questa maniera di avere un campo fotovoltaico più grande del 50% , riempire la batteria ad alto voltaggio e produrre egualmente 6000 W , ottimo per le configurazioni est/ovest.
L'inverter 6000 HD Wave ha anche un'altra caratteristica ma questa volta deve essere settata dall'installatore , può immettere da 0 a 6000W ovvero potrebbe funzionare completamente in isola senza immettere nulla, è veramente un grande inverter con una tecnologia di molto superiore agli altri.
Adesso anche il Fronius Gen24 plus fa cose simili, funziona addirittura in isola se va via la tensione di rete ( solaredge no), senza immettere sulla stessa. In italia è disponibile solo in trifase per ora.


Torna a “Varie”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite