Re: Raspberry come centralina di controllo per un sistema solare termico
Inviato: 02/02/2017, 16:02
Molto interessante, potrei provare anche io con domoticz allora.
Sarebbe possibile anche collegare alla porta USB del raspberry una pendrive anzichè un hd esterno per la registrazione dei dati?
Il sistema è abbastanza semplice, si tratta di una normale centralina per il controllo del solare termico dotata di 3 sonde di temperatura, una per la parte bassa del boiler, una per la parte alta dello stesso e una per il pannello solare e di 2 relè, uno pilota la pompa di circolazione del solare termico e un altro una valvola a 3 vie che manda l'acqua per l'ACS verso una caldaia nel caso in cui la temperatura della parte alta del serbatoio sia minore di un valore settato dall'utente, diciamo 43 gradi.
A questo sistema di base ho aggiunto un ulteriore relè, esterno alla centralina di cui sopra, che mi comanda una seconda pompa di ricircolo, collegata alla seconda serpentina di scambio del serbatoio, posta nella parte alta dello stesso, che utilizzo per dissipare il calore in eccesso prodotto dal sistema e per riscaldare in parte la casa (a questa serpentina è collegato un termisifone da circa 2KW che utilizzo per riscaldare la zona giorno della casa).
In pratica definisco un valore di soglia per la temperatura della parte alta del serbatoio, se la temperatura letta risulta maggiore della soglia si avvia il ricircolo nel termosifone posto in casa.
Vorrei poi aggiungere due ulteriori sonde di temperatura per leggere i valori di temperatura della mandata e del ritorno verso il pannello solare, ma questi ultimi 2 valori mi servirebbero unicamente a fini di lettura e non per implementare altre logiche di funzionamento.
Sarebbe possibile anche collegare alla porta USB del raspberry una pendrive anzichè un hd esterno per la registrazione dei dati?
Il sistema è abbastanza semplice, si tratta di una normale centralina per il controllo del solare termico dotata di 3 sonde di temperatura, una per la parte bassa del boiler, una per la parte alta dello stesso e una per il pannello solare e di 2 relè, uno pilota la pompa di circolazione del solare termico e un altro una valvola a 3 vie che manda l'acqua per l'ACS verso una caldaia nel caso in cui la temperatura della parte alta del serbatoio sia minore di un valore settato dall'utente, diciamo 43 gradi.
A questo sistema di base ho aggiunto un ulteriore relè, esterno alla centralina di cui sopra, che mi comanda una seconda pompa di ricircolo, collegata alla seconda serpentina di scambio del serbatoio, posta nella parte alta dello stesso, che utilizzo per dissipare il calore in eccesso prodotto dal sistema e per riscaldare in parte la casa (a questa serpentina è collegato un termisifone da circa 2KW che utilizzo per riscaldare la zona giorno della casa).
In pratica definisco un valore di soglia per la temperatura della parte alta del serbatoio, se la temperatura letta risulta maggiore della soglia si avvia il ricircolo nel termosifone posto in casa.
Vorrei poi aggiungere due ulteriori sonde di temperatura per leggere i valori di temperatura della mandata e del ritorno verso il pannello solare, ma questi ultimi 2 valori mi servirebbero unicamente a fini di lettura e non per implementare altre logiche di funzionamento.