Tensione di rete su PVOUTPUT

Discussioni relative a software necessario per il monitoraggio e il Raspberry
Solartec
Messaggi: 33
Iscritto il: 12/06/2016, 15:56

Tensione di rete su PVOUTPUT

Messaggioda Solartec » 20/02/2021, 19:27

Ciao
Sto rinnovando il mio sistema, adesso ho un RPI4 4GB e ho installato l'immagine SolarBuster di Flane, inverter PowerOne e 3 meter Eastron.
Il sistema funziona bene, ma vorrei avere il monitoraggio della tensione di rete su PVOUTPUT h24, mentre adesso c'è l'invio dei dato solo con l'inverter acceso.
Ho cercato in giro, ma non ho trovato notizie.
Grazie.


Solartec
Messaggi: 33
Iscritto il: 12/06/2016, 15:56

Re: Tensione di rete su PVOUTPUT

Messaggioda Solartec » 25/02/2021, 21:59

Risolto
Adesso invia la tensione di rete prelevata al misuratore principale
Allegati
Cattura.JPG


Solartec
Messaggi: 33
Iscritto il: 12/06/2016, 15:56

Re: Tensione di rete su PVOUTPUT

Messaggioda Solartec » 02/03/2021, 12:59

Scusa, non ci avevo pensato.

nella configurazione di 123solar ho abilitato la lettura dei consumi da metern

nella directory: /var/www/123solar/config/pvoutput/consumption/
nel file: meterN.php
ho inserito queste righe di codice dopo la riga 15 (appena dopo l'istruzione if)

// Calcolo tensione di rete da Metern
$V = shell_exec("reqsdm tensione");
$V = substr($V,4,-4);
$GVtot=$V;
// Fine Calcolo tensione di rete da Metern

Ho fermato e riavviato 123solar e adesso funziona senza problemi.
Se ritieni che la mia esposizione non è chiara, sistemala come ritieni opportuno.