Contatore in negativo

Discussioni relative al software per il monitoraggio fotovoltaico 123SOLAR
wifi75
Messaggi: 213
Iscritto il: 29/07/2019, 10:24

Contatore in negativo

Messaggioda wifi75 » 12/09/2019, 7:20

ciao a tutti stamattina alle 7.30 il contatore della produzione mi segnala un valore in negativo, come mai?
Allegati
Screenshot_2019-09-12-07-13-51-209_com.android.chrome.jpg


wifi75
Messaggi: 213
Iscritto il: 29/07/2019, 10:24

Re: Contatore in negativo

Messaggioda wifi75 » 12/09/2019, 8:25

@flane credo che sia per lo stesso motivo, quindi è tutto normale:


http://www.flanesi.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=2416&p=8400&hilit=negativo#p8400

In fase di accensione e di spegnimento i pannelli non producono a sufficienza per coprire i consumi dell'inverter per cui c'è un assorbimento dalla rete.
L'inverter è pur sempre una macchina elettrica con un suo consumo (basso ma sempre consumo) che normalmente è coperto dalla produzione dei pannelli, ma nelle fasi di accensione e spegnimento no.
Puoi anche verificarlo sul contatore della prodotta, dove vedrai che ci sono anche registrati dei kWh assorbiti oltre ai prodotti.