Errore in Massima potenza istantanea

Discussioni relative al software per il monitoraggio fotovoltaico 123SOLAR
frandi
Messaggi: 8
Iscritto il: 12/06/2019, 7:03

Errore in Massima potenza istantanea

Messaggioda frandi » 01/03/2020, 11:17

Nel mio impianto trifase da 100 kWp ho installato 123 solar e funziona tutto perfettamente eccetto quanto riportato nel titolo. Mi ritrovo con un numero assurdo e non capisco a cosa è dovuto: "Massima potenza istantanea 36893488147419000000 W @ ". Qualcuno mi può venire in aiuto?


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Errore in Massima potenza istantanea

Messaggioda Flane » 01/03/2020, 15:30

leggi la produzione da inverter o da contatore?

Ma come fate a pretendere che vi si possa aiutare se non descrivete mai per bene il vostro sistema?

frandi
Messaggi: 8
Iscritto il: 12/06/2019, 7:03

Re: Errore in Massima potenza istantanea

Messaggioda frandi » 01/03/2020, 19:10

Solo 123solar, lettura dati da 8 inverter tramite classico convertitore 485-USB a 2 poli.

s_p
Messaggi: 283
Iscritto il: 06/04/2017, 20:49

Re: Errore in Massima potenza istantanea

Messaggioda s_p » 03/03/2020, 18:52

il convertitore USB è collegato agli inverter o ad una serie di contatori?

frandi
Messaggi: 8
Iscritto il: 12/06/2019, 7:03

Re: Errore in Massima potenza istantanea

Messaggioda frandi » 03/03/2020, 19:07

Il convertitore USb è collegato solo agli inverter. Non ci sono altri contatori.