Pagina 1 di 2
no produzione
Inviato: 18/04/2020, 7:51
da capoccio1
Buongiorno, volevo segnalare il mio problema con la speranza che qualcuno possa darmi la soluzione:

il sistema è strutturato con 2 contatori SDM120, uno per la lettura della produzione e uno per i consumi, se lancio il test da SSH rispondono bene:

anche se lancio il test da metern nel campo produzione mi risponde bene, non capisco l'errore ..
Re: no produzione
Inviato: 18/04/2020, 11:03
da metus
Buongiorno, non sono esperto ma provo ad aiutarti. Inizio col chiederti cosa hai impostato nella schermata "Meter(s) & sensor(s)" nella pagina admin di metern. Per intenderci vorrei capire che "Command" e "Live command" hai usato. Sia per il sensore Produzione (che non ti funziona) sia per il sensore Consumi (che ti funziona).
Re: no produzione
Inviato: 18/04/2020, 16:14
da capoccio1
test produzione

test consumi

Re: no produzione
Inviato: 18/04/2020, 16:17
da metus
Ok a me servono annche i live command
Re: no produzione
Inviato: 18/04/2020, 22:20
da Flane
anzi sono proprio i live command con cui hai problemi .......
Re: no produzione
Inviato: 19/04/2020, 8:28
da capoccio1
pool123s power = produzione
poolerconsumi 2 power = consumi
eflowlive whin = prelievi
eflowlive whout = immissioni
eflowlive selfc = autoconsumo
meterN 0.7.7.3
Re: no produzione
Inviato: 19/04/2020, 13:23
da metus
Se schiacci "test live command" nel metern produzione che ti dice?
Inoltre sei sicuro di aver messo meter ID corretto? (produzione solitamente 1 e consumi 2 (ma dipende da come hai configurato il tutto).

(Trascura il mio "pooltot" che è uno script adattato per me).
Re: no produzione
Inviato: 19/04/2020, 15:25
da capoccio1
Certo tutto corretto, le risposte dei test sono al secondo mio post ..
Re: no produzione
Inviato: 19/04/2020, 15:48
da metus
capoccio1 ha scritto:Certo tutto corretto, le risposte dei test sono al secondo mio post ..
Le due immagini che vedo si rifersicono ai Wh e non ai W. Quindi presumo tu abbia schiacciato "Test command" e non il tasto sotto "Test live command" o sbaglio?
A me servono i W perchè è quello che non ti va.
Re: no produzione
Inviato: 19/04/2020, 15:51
da metus
Inoltre visto che è passato qualche tempo puoi dirmi se il grafico sia per il consumo che per la produzione si popola. Teoricamente ogni 5 minuti dovrebbe uscire sul grafico un nuovo punto/misura... sono abbastanza certo ti funzioni in quanto i "test command" vanno ed essi sono riferiti appunto alla mirusarzione Wh ogni 5 minuti.