valore negativo da contatore modbus

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
America
Messaggi: 185
Iscritto il: 26/08/2018, 13:15

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda America » 17/10/2018, 13:13

Cavi invertiti come da suggerimento e tutto ora funziona...
È stato un parto riuscire a far partire questo monitoraggio per me che fino ad un mese fa pensavo che il raspberry fosse solo un frutto [emoji23][emoji23][emoji23]

Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk


Avatar utente
Walter62
Messaggi: 281
Iscritto il: 19/01/2016, 19:18

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda Walter62 » 17/10/2018, 13:24

La cosa triste è che non lo avesse capito l’elettricista
Sito personale: walter62.altervista.org

America
Messaggi: 185
Iscritto il: 26/08/2018, 13:15

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda America » 25/10/2018, 5:13

Rieccomi con altri problemi. L'altro giorno mi hanno finalmente collegato anche l'SDM120 per i consumi di casa. Però ho valori strani e ho scoperto l'errore che è quello segnalato da Flane al post #9 di questo topic.
La mia situazione però è un po' diversa.
L'impianto è diviso così: dal bidirezionale arriva la linea che poi si divide in due. Abitazione e interrato con relativi magnetotermico.
Ora è posizionato prima del bivio e legge valori anche negativi. Se lo porto a valle dei uno dei due magnetotermico mi rileva o solo abitazione o interrato.
Quindi consigliate di montare un'altro SDM (quindi uno per abitazione e uno interrato) e poi sommare il tutto su Meter se possibile o unificare tutto con un unico magnetotermico per tutto?

Spero di essermi spiegato.

Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2462
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda Flane » 25/10/2018, 7:21

Non ti sei per nulla spiegato.

Comunque se rilevi valori negativi, significa che non stai misurando i consumi, ma misuri prelievi ed immissioni. Devi posizionare il contatore a monte del punto di giunzione del fotovoltaico, evidentemente ora il fotovoltaico si collega al tuo impianto a monte del contatore.

Ma con tutti gli schemi che ho fatto ma che elettricisti ci sono in giro ???
Cambia elettricista, ha sbagliato 2 volte su due .....

America
Messaggi: 185
Iscritto il: 26/08/2018, 13:15

Re: valore negativo da contatore modbus

Messaggioda America » 25/10/2018, 8:50

Flane ha scritto:Non ti sei per nulla spiegato.




Immaginavo....., [emoji22]


Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk


Torna a “MeterN”

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti