@ cusna
Come vedi avevo ragione ed il problema è all'attivazione del FTV.
Se hai un FTV con accumulo, non puoi utilizzare 123Solar per monitorare la produzione perchè 123Solar è fatto per un FTV normale e si attiva all'alba e disattiva la tramonto.
come ti è stato detto se utilizzi 123Solar, al mattino ti trovi tutta l'energia prelevata dalle batterie che viene vista come energia prodotta nei primi 5 minuti di attivazione.
Tu devi monitorare anche la produzione direttamente da MeterN che è attivo 24h/24, disabilitando 123Solar.
Per fare ciò devi:
1)
disabilitare 123Solar2) modificare il file /var/www/metern/config/config_daemon.php perche sia metern ad occuparsi della lettura sia del contatore 1 per la produzione che il 2 per i consumi.
Modifichi la riga:
Codice: Seleziona tutto
exec("pooler485 2 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &");
in:
Codice: Seleziona tutto
exec("pooler485 1,2 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &");
3) configuri il misuratore della produzione di metern per la lettura del contatore con ID 1 utilizzando la comapps poolerproduzione.php (prendi spunto da quello dei consumi)
In questo modo anche tutta l'energia prelevata dalla batteria viene vista come produzione (che è anche corretto).
Per il contatore CC che contatore hai trovato?
Che io sappia la EASTRON non ha contatori per la CC.
Non credo sia così semplice e basti una modifica di sdc120c.c, bisogna anche conoscere il protocollo di comunicazione specifico per il contatore.
Non è detto che funzioni tutto come con gli EASTRON