Numberone,
ma stai andando totalmente a tentativi o cosa ?!?!? :shock: :shock:
Hai letto le note del primo post?
Tu sei nel "Sistema Base" o "Sistema generico" ?

Comunque sia, se leggi la produzione direttamente dall'inverter usi il protocollo aurora, mentre se usi un contatore per la produzione usi sdm120c come protocollo in 123solar.

Poi Il tuo contatore che valori ha come indirzzo, velocità e parità?
Se sono indirizzo=1, velocità 2400 e parità E utilizza:

Codice: Seleziona tutto

 sdm120c -a 1 -P E -b 2400 -z5 -j10 -w10 /dev/ttyUSB1


Se sono diversi cambia di conseguenza


Avatar utente
NumberOne
Messaggi: 171
Iscritto il: 23/09/2016, 9:20

Re: Solarjessie v 2.6 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter

Messaggioda NumberOne » 21/11/2016, 8:41

Buongiorno Flavio. Il contatore utilizza velocità 2400, indirizzo 1 e parità E. Velocità e indirizzo li ho ovviamente letti direttamente sul contatore. Per la parità sono andato a tentativi. La parità con O e N non va mentre con E funziona se do il comando 2-3 volte. Non al primo tentativo.
Volevo sapere se ciò è normale oppure ho qualche problema sul contatore e/o convertitore. E fin qui, spero di essermi spiegato meglio.

Riguardo la guida, ho letto più volte la guida e le note. Però mi sono fermato al sistema base perché a me interessava quello (infatti utilizzo il "sistema base"). Chiedo scusa in quanto non avevo compreso che l'intervento di Jack era riferito al "sistema generico"....
Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
123solar
Metern

megamarco83
Messaggi: 246
Iscritto il: 22/08/2016, 14:13

Re: Solarjessie v 2.6 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter

Messaggioda megamarco83 » 21/11/2016, 11:34

Ciao Flavio, in questa versione hai inserito anche gli script che aveva fatto thedrake per rilevare i consumi in fascia F1 o F23 ?
grazie

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2463
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Solarjessie v 2.6 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter

Messaggioda Flane » 21/11/2016, 22:25

Ho corretto il link al primo post alla Solarjessie 2.6a
Ho implementato le seguenti novità:

Codice: Seleziona tutto

   - Aggiunto protocollo sdm120c ad 123solar per uso dei contatori Eastron SDM per la misura della produzione PV
   - Corretti alcuni bugs minori in 123solar 1.6.9 (http://www.flanesi.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=1860&p=3120#p3107)

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2463
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Solarjessie v 2.6 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter

Messaggioda Flane » 21/11/2016, 22:45

megamarco83 ha scritto:Ciao Flavio, in questa versione hai inserito anche gli script che aveva fatto thedrake per rilevare i consumi in fascia F1 o F23 ?
grazie


No, non gli ho inseriti e non penso che gli inserirò in quanto:

- non credo siano stati aggiornati e non dovebbero essere al momento più compatibili con l'ultimo metern 0.8.3
- per l'uso necessitano di una modifica al codice sorgente di metern e questo complica le cose in caso di aggiornamenti

megamarco83
Messaggi: 246
Iscritto il: 22/08/2016, 14:13

Re: Solarjessie v 2.6 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter

Messaggioda megamarco83 » 22/11/2016, 9:40

peccato però perchè io li uso ed erano veramente comodi per chi ha una bioraria
se ci fosse modo di implementarli ancora in modo magari non invasivo sarebbe perfertto!
io ero riuscito a sistemarli fino alla versione 0.8.2.7 che è quella che uso tutt'ora ma mi pare di aver capito da jeanmark che dalla vers. 0.8.3 ha cambiato il modo di gestire gli accessi e le sicurezze....e quindi va al di la delle mie capacità ;(
se qualcuno fosse in grado.... :D
grazie!
p.s. Flavio per il gas sei poi riuscito a fare qualcosa? :)
grazie ancora e complimenti per il lavoro!

Jack
Messaggi: 36
Iscritto il: 15/11/2016, 23:13

Re: Solarjessie v 2.6 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter

Messaggioda Jack » 24/11/2016, 16:44

Ho notato che nella configurazione del sistema generico ovvero con 2 contatori, se configuro il contatore che da schema ovvero entro dal morsetto a sinistra ed esco a destra (per quanto riguarda la fase), 123solar mi ha un valore di produzione negativo.

Quindi ho invertito i cavi ed è andato ovviamente a posto.
è normale? cioè c'è un errore nel disegno e nella mia configurazione di 123solar?

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2463
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Solarjessie v 2.6 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter

Messaggioda Flane » 24/11/2016, 17:23

Jack hai ragione.
Il collegamento del contatore per la produzione, nello schema ha effettivamente le fasi invertite.

Grazie per la segnalazione. Appena ho un pò di tempo vedo di correggerlo.

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2463
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Solarjessie v 2.6 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter

Messaggioda Flane » 24/11/2016, 20:14

Corretto lo schema per sistema generico nel primo post.

Ringrazio Jack per la collaborazione visto che mi ha fornito l'immagine corretta. [THUMBS UP SIGN]

Avatar utente
NumberOne
Messaggi: 171
Iscritto il: 23/09/2016, 9:20

Re: Solarjessie v 2.6 - immagine preconfigurata di 123Solar e Meter

Messaggioda NumberOne » 27/11/2016, 22:34

Buonasera a tutti. Ho eseguito nuovamente l'istallazione dell'immagine di solarjessie 2.6. Ho seguito passo passo la procedura come indicata nel primo posto. Sono arrivato al punto 7 della guida di Flavio e mi sono fermato. Prima di procedere con la configurazione di metern, volevo estrarre i vecchi dati dall'inverter, ma come già successo con la versione 2.5, riscontro i seguenti errori:

Immagine

Inizialmente riscontro diversi errori anche cambiando il valore di Y. Però ripetendo il comando spesso, la lettura dei dati dall'inverter comincia ma si interrompe poco dopo con codice di errore (-1 79).
Cosa può essere?