problema metern letture

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN


terribiledavide
Messaggi: 73
Iscritto il: 22/02/2017, 20:25

Re: problema metern letture

Messaggioda terribiledavide » 13/03/2017, 10:35

Ops.

V.1.3

terribiledavide
Messaggi: 73
Iscritto il: 22/02/2017, 20:25

Re: problema metern letture

Messaggioda terribiledavide » 15/03/2017, 12:57

Flane ha scritto:Si che versione ti ho mandato per il PWM?


Ci sono versioni successive alla v 1.3 , per il problema dell errore quando si ferma il pwm per mancata produzione fv

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2464
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: problema metern letture

Messaggioda Flane » 15/03/2017, 13:45

No, volevo sapere se avevi la 1.3
Infatti in quest'ultima versione ho aggiunto il file pwm_stop.php che quando fermi lo script (anche manualmente) crea il file boiler6.txt con i valori a 0

Sa hai questo file non vedo perchè hai problemi con lo spegnimento manuale (a parte il nome lungo).
Se si ferma da solo a fine giornata il file boiler6.txt rimane e con i valori correttamente a 0 e non ci sono problemi.
Ma tu continui a riavviare o fai qualche operazione che cancella il file txt?

Io a dire il vero ho cambiato il sistema di avvio e stop del PWM, che ora va sincronizzato con avvio e stop di 123solar (sia auto che manuale), ma questo necessita di fare delle modifiche a 2 file di codice di 123solar.

terribiledavide
Messaggi: 73
Iscritto il: 22/02/2017, 20:25

Re: problema metern letture

Messaggioda terribiledavide » 15/03/2017, 14:01

Stasera provo. Probabilemte è xche faccio dei riavvii e perche settimanalmente il raspi ha un riavvio pianificato .eventualmente provo anch'io a modificare il file per avvio /stop con 123solar.

Secondo te visto che ho integrato un sensore ti tenperatura dallas d18... come posso fare a dare un comando di spegnimento pwm se supero una certa temperatura?
Purtroppo con Php faccio ancora parecchia fatica

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2464
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: problema metern letture

Messaggioda Flane » 15/03/2017, 14:03

Non c'è niente da modificare.
In caso devi solo fare in modo che lo script PWM parta al boot ed hai risolto.
Quando si riavvia, se avvia anche lo script PWM (dopo metern e 123solar) crea il file boiler6.txt e non ci sono più problemi.

terribiledavide
Messaggi: 73
Iscritto il: 22/02/2017, 20:25

Re: problema metern letture

Messaggioda terribiledavide » 15/03/2017, 14:06

Ok..e per integrare un controllo sulla sonda di temperatura?

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2464
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: problema metern letture

Messaggioda Flane » 15/03/2017, 14:09

Una volto che hai installato il sensore ed hai la lettura correttamente loggata in un file txt nella solita cartella temporanea, si deve modificare il file pwm_....php integrando anche un controllo if sulla temperatura.

Non è difficile ma io in questi giorni non ho proprio tempo, sono full immersion con il lavoro

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2464
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: problema metern letture

Messaggioda Flane » 15/03/2017, 14:09

Una volto che hai installato il sensore ed hai la lettura correttamente loggata in un file txt nella solita cartella temporanea, si deve modificare il file pwm_....php integrando anche un controllo if sulla temperatura.

Non è difficile ma io in questi giorni non ho proprio tempo, sono full immersion con il lavoro

terribiledavide
Messaggi: 73
Iscritto il: 22/02/2017, 20:25

Re: problema metern letture

Messaggioda terribiledavide » 15/03/2017, 14:11

Ok tranquillo mi documento in qualche modo.

Grazie