Pagina 1 di 1

Anomalia Metern [RISOLTO]

Inviato: 29/07/2017, 12:31
da buemarino
Posto qui perchè purtroppo la discussione generale sulla img preconfigurata 2.6a è stata chiusa.
Si tratta di una anomalia nuova, per me, non riscontrata nelle installazioni delle v. precedenti.
Posto lo screenshot che spiega meglio delle parole forse:

anomalia metern.png


Come si vede lindicatore anzichè fornire il valore della produzione fornisce quello delle immissioni che è anche contrassegnato come valore negativo.
Preciso che ho nel tempo usato quasi tutte le release precedenti alla 2.6 e non ho modificato alcunchè riguardo gli sdm120c, polarità, convertitori USB e quant'altro.
Sottolineo che invece 123 solar legge e mostra il corretto dato di produzione.
ok123solar.png
ok123solar.png (22.23 KiB) Visto 2545 volte


Se qualcuno ha dei suggerimenti, perchè io ho esaurito tutte le verifiche di cui sono capace.

Re: Anomalia Metern

Inviato: 29/07/2017, 18:07
da debugasm
Nella prima schermata non vedo nessun problema.

Produzione : 3119 W
Consumi : 415 W
Prelievi: 0 W
Immissioni : 2702.6 W
Autoconsumo : 416.4W

Come si nota benissimo i Consumi sono 415 W esattamente come Autoconsumo 416.4 W.

Per quanto riguarda Immissioni 2702.6 W sono il risultato di Produzione 3119 W - Consumi 415 W = 2704 W

Se prelevi dalla rete quanto produci l'indicatore segna 0 W.

Se prelevi dalla rete meno di quanto produci il valore è negativo.

Se prelevi dalla rete più di quanto produci il valore è positivo.

E' sempre stato così.

Non vedo nessun problema.

debugasm

Re: Anomalia Metern

Inviato: 29/07/2017, 19:50
da buemarino
Grazie per la conferma, a me nel marasma per tentare di far funzionare di nuovo la pwm che nella precedente versione
ero riuscito a ottenere, mi sembrava ormai di vedere errori ovunque e non ricordavo se metern funzionasse davvero cosi.
Un problema inesistente è comunque un problema in meno.