siccome non so stare fermo e volevo capire, stamattina di buon'ora ho iniziato a smanettare
1. ho fermato metern cancellato tutti i cvs per azzerare le statistiche
2. per la lettura dei metern ho utilizzato i comandi della guida di Flane, quelli classici per intenderci
3. ho riavviato
al riavvio le letture però erano già strane con valori negativi ed alti
allora da terminale ho provato a leggere i contatori
Codice: Seleziona tutto
pi@raspberrypi:~ $ sdm120c -a 6 -P N -b 9600 -w 10 /dev/ttyUSB0
Voltage: 237.60 V
Current: 0.10 A
Power: 20.50 W
Active Apparent Power: 25.70 VA
Reactive Apparent Power: -15.40 VAR
Power Factor: 0.80
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 50.00 Hz
Import Active Energy: 87327 Wh
Export Active Energy: 0 Wh
Total Active Energy: 87327 Wh
Import Reactive Energy: 889 VARh
Export Reactive Energy: 47232 VARh
Total Reactive Energy: 48121 VARh
OK
e
Codice: Seleziona tutto
pi@raspberrypi:~ $ sdm120c -a 2 -P N -b 9600 -w 10 /dev/ttyUSB0
Voltage: 236.80 V
Current: 1.52 A
Power: 339.80 W
Active Apparent Power: 343.22 VA
Reactive Apparent Power: 48.20 VAR
Power Factor: 0.99
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 50.00 Hz
Import Active Energy: 1792981 Wh
Export Active Energy: 0 Wh
Total Active Energy: 1792981 Wh
Import Reactive Energy: 415660 VARh
Export Reactive Energy: 737 VARh
Total Reactive Energy: 416397 VARh
OK
devo aspettare 24 ore per avere delle statistiche corrette o già da ora si può capire qualcosa?
qualche anima pia può dare uno sguardo ai miei cvs?