Da dove ricominciare?

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
Avatar utente
NumberOne
Messaggi: 171
Iscritto il: 23/09/2016, 9:20

Re: Da dove ricominciare?

Messaggioda NumberOne » 29/12/2017, 21:42

No, non va....
Questa cosa non mi succedeva con il file pool123s.php dell'immagine 2.6a. Tutto è cominciato quando ho preso i tre file per l'aggiornamento a metern 0.8.4.
Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
123solar
Metern


Avatar utente
NumberOne
Messaggi: 171
Iscritto il: 23/09/2016, 9:20

Re: Da dove ricominciare?

Messaggioda NumberOne » 29/12/2017, 22:25

Andando a spulciare qui: viewtopic.php?f=4&t=1989 ho fatto come Miki cioè ho creato un file vuoto pool123s.php con winspc, ho incollato il testo riportato a pagina 1 (sempre qui viewtopic.php?f=4&t=1989) e ho dato i permessi 777 e proprietario www-data.
Il problema persiste. Pare che pool123s non legga il valore corretto di 123solar (in 123_LIVEMEMORY ?) dopo un riavvio a produzione ferma.
Non riesco a risolvere e non capisco perché. Non trovo neanche il file livememory....
Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
123solar
Metern

miki8989
Messaggi: 299
Iscritto il: 22/01/2016, 6:39

Re: Da dove ricominciare?

Messaggioda miki8989 » 29/12/2017, 22:51

io avevo il tuo stesso problema
ogni riavvio il valore dell'energia prodotta sballava e quindi mi incasinava tutto il csv
all'inizio ha evitato di riavviare...

poi ho fatto vari e prove ed alla fine si è risolto facendo il copia ed incolla del pool123s con l'editor di winSCP
all'improvviso ha iniziato nuovamente a fare casino

a quel punto ho salvato il pool123s sul desk del pc e con notepad++ modifica-converti carattere di fine linea-UNIX (cosa che ho fatto sul tuo file)
ho ricopiato il file dal desk al RPY e... incrociando le dita problema risolto.

ti allego il mio pool123s

ciao
Allegati
pool123s.rar
(1.29 KiB) Scaricato 128 volte

gerri57
Messaggi: 11
Iscritto il: 11/10/2017, 8:03

Re: Da dove ricominciare?

Messaggioda gerri57 » 29/12/2017, 22:56

NumberOne, non saprei come aiutarti poi non vedo la necessità di un ravvio del raspy una volta al giorno io non riavvio mai solamente quando faccio un aggiornamento il file che ho postato funziona correttamente probabilmente devi rivedere tutti i file della cartella comapps

Avatar utente
NumberOne
Messaggi: 171
Iscritto il: 23/09/2016, 9:20

Re: Da dove ricominciare?

Messaggioda NumberOne » 30/12/2017, 9:45

Buongiorno. Io riavvio ogni 5 giorni per liberare un po' di memoria ed evitare che il raspberry possa andare in blocco. Lo potrei fare ogni 10 giorni anziché ogni 5, ma resta il problema di fondo: se c'è un riavvio notturno, il pool123s non legge correttamente l'ultimo dato della produzione.
Da dove lo legge? Qualcuno sa rispondermi?

Inoltre io ho fatto un'installazione da zero sull'immagine 2.6a seguendo la procedura e sostituendo i tre file che davano problemi in seguito all'aggiornamento di metern alla versione 0.8.4. Stop, non ho fatto altro. Funziona tutto correttamente tranne questo problema di lettura dopo il riavvio notturno. Quindi non credo che questa cosa capiti solo a me, ma a chiunque abbia seguito tale prassi!

Ho letto questo post viewtopic.php?f=4&t=1989 e ho visto che inizialmente il problema in effetti c'era. Ma io non sono riuscito a risolverlo come mi avete suggerito voi, con nessun pool123s.
Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
123solar
Metern

Avatar utente
NumberOne
Messaggi: 171
Iscritto il: 23/09/2016, 9:20

Re: Da dove ricominciare?

Messaggioda NumberOne » 30/12/2017, 9:56

Aggiungo che prima dell'aggiornamento a meterm 0.8.5 e di conseguenza prima della sostituzione dei suddetti file, non avevo problemi con i riavvii notturni. Quindi, per logica, suppongo che il problema risieda in uno dei tre file.
Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
123solar
Metern

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Da dove ricominciare?

Messaggioda Flane » 30/12/2017, 13:07

NumberOne,
come spesso purtroppo dico .... il problema risiede fra la sedia e la tastiera.... :D :lol: :D

Mandami in PM le tue credenziali per un accesso SSH e WEB e le password all'interfaccia admin di 123solar e MeterN che dò un'occhiata

Avatar utente
NumberOne
Messaggi: 171
Iscritto il: 23/09/2016, 9:20

Re: Da dove ricominciare?

Messaggioda NumberOne » 30/12/2017, 14:07

Flavio, da informatico, è la stessa cosa che dico io in azienda... :P
Purtroppo non conosco linux e mi trovo dall'altra parte della barricata, in questo caso.... :lol:


Ah, se leggi i primi due post di pagina 2, io ho installato la versione del pacchetto aggiornato, non ho mantenuto i due file della versione 2.6a.

Hai messaggio privato. Grazie.
Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
123solar
Metern

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Da dove ricominciare?

Messaggioda Flane » 30/12/2017, 15:55

Allora:

1) come da te segnalato, hai aggiornato i vari file di configurazione di sistema durante l'aggiornamento, ma poi non hai modificato i file php.ini come indicato nelle guide, pertanto non avevi inserito il fuso orario, latitudine e longitudine e la riga di configurazione per l'invio email - TI HO SISTEMATO TUTTO IO

2) avevi ancora i comandi cat negli indicatori che non si possono più usare, ma si deve usare lo script reqsdm come ho più volte segnalato. - TE LI HO SISTEMATI IO - Ora infatti vedi anche correttamente riportate tensione, corrente e cosfi

3) i tre script sono corretti ed identici ai miei. In pool123s avevi qualcosa di strano nell'ultima riga che ho sistemato.
Ma usi Notepad++ per editare i file ed hai impostato il formato in notepad++ come "Codifica in UTF-8 (Senza BOM)" ??

4) ho abilitato il debug di metern e per ora non c'è segnalato nessun errore. Ho anche fatto un riavvio del Raspi e tutto è partito regolarmente.

Ora ho lasciato abilitato il debug di MeterN (ricordiamoci poi di disabilitarlo a fine test !!!!). Questa sera ad inverter spento prova a fare un riavvio e vediamo come si comporta e cosa eventualmente riporta nel debug. Posta il risultato dopo aver fatto il test.

PS: io non sono un informatico, non sono un programmatore, ma un perito elettrotecnico e ingegnere civile edile e per lavoro mi occupo di progettazione edilizia. Prima di prendermi il Raspberry manco sapevo cosa era Linux !!! ... però leggo .... cerco in internet e leggo ..... e poi provo e metto in pratica ;)

Avatar utente
NumberOne
Messaggi: 171
Iscritto il: 23/09/2016, 9:20

Re: Da dove ricominciare?

Messaggioda NumberOne » 30/12/2017, 18:40

Grazie di tutto Flavio. Ho appena riavviato, ma non va. Puoi vedere tu stesso....
Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
123solar
Metern