Chiedo scusa in anticipo se l'argomento è già stato trattato, ma non ho trovato niente di simile.
Premetto che sto utilizzando su una delle mie Raspy la SolarJessie 2.6a con la configurazione base fatta da @Flane.
Ora il mio desiderio è quello di modificare leggermente la disposizione dei Meters , ossia vorrei visualizzarli sulla home e sul Cruscotto nella seguente sequenza:
1 Consumo
2 Produzione
3 Prelievo Totale
4 Prelievo F1
5 Prelievo F23
6 Immissione Totale
7 Immissione F1
8 Immissione F23
9 Autoconsumo Totale
Per quanto riguarda i meter virtuali (virtmeter) 3,4,5,6,7,8,9 , non ci sono problemi con virtmeter 0.4
Il problema mi nasce con i meter 1 e 2.
Non mi riesce di far funzionare il poolerconsumi come primo della lista. Per il 2 (Produzione) , basta modificare il pool123s.php per farlo andare.
Su poolerconsumi.php non ho trovato niente di simile. Avete suggerimenti ?
Configurazione MeterN
Re: Configurazione MeterN
io ho la configurazione del sistema come la vorresti tu da quando ho iniziato, sono passato alla solarjessie di Flane da pochissimo ed ho dovuto modificare i seguenti file:
config_daemon.php da così
a così
ed eventualmente la ttyUSB0 in ttyUSB1
Il pool123s.php in comapps nella parte $METERID = '1' diventa '2'
ovviamente dovrai configurare in meterN Consumi ID 1 e Produzione ID 2 il resto come da indicato utilizzando virtmeter
credo però che se hai uno storico con quei meter invertiti non sarà più utilizzabile se non modoficando tutti i csv archiviati
qui avevo aperto un thread per chiedere aiuto
viewtopic.php?f=21&t=2020#p4999
config_daemon.php da così
Codice: Seleziona tutto
pooler485 2 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &
a così
Codice: Seleziona tutto
pooler485 1 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &
ed eventualmente la ttyUSB0 in ttyUSB1
Il pool123s.php in comapps nella parte $METERID = '1' diventa '2'
Codice: Seleziona tutto
// 123solar config
$pathto123s = '/var/www/123solar';
$invtnum = 1; //123solar inverter number
// meterN config
$pathtomn = '/var/www/metern';
$METERID = '2';
$INVTmetnum = 1; // meter number
$KWHTC = 0; // Contatore iniziale in caso di azzeramento
ovviamente dovrai configurare in meterN Consumi ID 1 e Produzione ID 2 il resto come da indicato utilizzando virtmeter
credo però che se hai uno storico con quei meter invertiti non sarà più utilizzabile se non modoficando tutti i csv archiviati
qui avevo aperto un thread per chiedere aiuto
viewtopic.php?f=21&t=2020#p4999
Re: Configurazione MeterN
Grazie @ambramia per la risposta ed i consigli. Alla fine, avendo gli SDM220C , ho fatto prima a modificare gli ID di ciascun misuratore e tutto è andato alla grande da subito con pochissime modifiche.
Re: Configurazione MeterN
Scusate il disturbo, ma ancora non sono riuscito nell'inversione.
Ho modificato gli indirizzi dei 2 meter fisici SDM220C mettendo:
Consumo = 1
Impianto = 2
In seguito ho modificato la porta su 123solar e tutto funziona.
Poi sono andato a modificare il pool123s come segue :
ed anche questo funziona su MeterN.
Il problema ora è il PoolerConsumi che non rileva dati. Mette Energy e Power a 0.
Il config_daemon.php è dettato in: exec("pooler485 1 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &");
e su Metern ho settatto poolerconsumi 1 energy.
Dove sbaglio ?
Edit:
Sorry
Avevo dimenticato il link simbolico per il pooler485.sh
Risolto.
Scusate tanto.
Ho modificato gli indirizzi dei 2 meter fisici SDM220C mettendo:
Consumo = 1
Impianto = 2
In seguito ho modificato la porta su 123solar e tutto funziona.
Poi sono andato a modificare il pool123s come segue :
Codice: Seleziona tutto
// 123solar config
$pathto123s = '/var/www/123solar';
$invtnum = 1; //123solar inverter number
// meterN config
$pathtomn = '/var/www/metern';
$METERID = '2';
$INVTmetnum = 1; // meter number
$KWHTC = 0; // Contatore iniziale in caso di azzeramento o sostituzione inverter (si somma al valore letto)
ed anche questo funziona su MeterN.
Il problema ora è il PoolerConsumi che non rileva dati. Mette Energy e Power a 0.
Il config_daemon.php è dettato in: exec("pooler485 1 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &");
e su Metern ho settatto poolerconsumi 1 energy.
Dove sbaglio ?
Edit:
Sorry
Avevo dimenticato il link simbolico per il pooler485.sh
Risolto.
Scusate tanto.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti