Buonasera, scusate il disturbo,
l'altro giorno ho effettuato l'upgrade di metern dalla version 0.84 alla 0.85, adesso mi son accorto che non leggo più i consumi, premetto che leggo i dati tramite un modbus sdm120, ed un adattatore usb rs485, qualcuno da dirmi cosa posso provare a fare? Sono abbastanza inesperto, fino all'aggiornamento tutto funzionava alla grande.
grazie dell'aiuto.
p.s se premo il test live command nella pagina configurazione dei sensori il sistema mi dice che è tutto ok e non mi rende nessun errore.
invece se testo gli indicatori il sistema mi restituisce degli errori
Se il post è nella sezione sbagliata mi scuso e può essere cancellato.
buona serata
Alessandro
dopo aggiornamento a 0.85 non leggo più i consumi
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: 03/01/2017, 16:47
dopo aggiornamento a 0.85 non leggo più i consumi
Ultima modifica di Zackmckracken il 18/12/2017, 20:28, modificato 1 volta in totale.
Re: dopo aggiornamento a 0.85 non leggo più i consumi
sei entrato in admin e settato in Index page layout configuration
Graphic(s) height e Gauge power?
hai riavviato?
Graphic(s) height e Gauge power?
hai riavviato?
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: 03/01/2017, 16:47
Re: dopo aggiornamento a 0.85 non leggo più i consumi
allora dopo tante prove son riuscito a recuperare registri del metern che aveva smesso di funzionare e son riuscito a recuperare la versione 0.82,e tutto funziona, non so se aggiornare o meno all'ultima versione. buona serata e scusate le noie 