SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
Mike Solar
Messaggi: 13
Iscritto il: 18/12/2018, 1:12

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda Mike Solar » 18/12/2018, 1:19

Buona sera a tutti.
Ho appena installato questo magnifico programma sul mio Raspi 3b
complimenti a Flane e tutto il forum per il progetto.

Volevo chiedere se in questa versione 3.1 il ramlog è abilitato oppure no (nella prima pagine c'è scritto che è copreso nella distribuzione).
Ho infatti lanciato il comando df ma non ho visto in esecuzione l'hd virtuale e non ho visto nemmeno il file di log di ramlog.

Qualcuno mi spiega come configurarlo? l'appendice G della guida pdf di metern 2.2 non sembra applicabile.
Grazie


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda Flane » 18/12/2018, 9:37

Se hai usato la Solarstretch è già compreso ed abilitato.

Con il comando df dovresti vedere la cartella /var/log del tipo tmpfs, cioè in ramdisk.

Come ho scritto dappertutto la guida PDF è ormai sorpassata. L'ho lasciata solo perchè è una valida traccia per capire il sistema. Per il resto vedi il wiki.

Mike Solar
Messaggi: 13
Iscritto il: 18/12/2018, 1:12

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda Mike Solar » 18/12/2018, 11:41

Ok, tutto chiaro, in effetti vedo la cartella /var/log del tipo tmpfs.

Grazie, questo progetto è magnifico di nuovo complimenti.
Adesso devo studiare la domotica, in particolare nella guida non trovo quali dispositivi tx/rx a 433Mhz comprare per collegare al raspi.

Mike

Mike Solar
Messaggi: 13
Iscritto il: 18/12/2018, 1:12

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda Mike Solar » 20/12/2018, 23:35

Scusa Flane,
avrei una domanda: ho necessità di monitorare un particolare carico (pompa piscina) oltre alla cofigurazione di default che prevede 5 indicatori.
come faccio ad aggiungere a meterN questa lettura?
Grazie


davidino79
Messaggi: 10
Iscritto il: 09/08/2018, 23:34

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda davidino79 » 02/01/2019, 22:50

Buonasera a tutti,
dopo aver installato con successo l'immagine SolarStrech 3.1 sono alle prese con un paio di problemini che non so come sistemare.
Sto utilizzando 2 dispositivi SDM230modbus configurati come sulla guida (scenario 2)
Ho aggiornato meterN all'ultima versione (0.9.1)

Problema 1: il contatore consumi legge il valore 100 volte superiore a quanto rilevato (in pratica non legge la virgola)

Problema 2: come aggiustare il power factor


Immagine

Immagine

Grazie

miki8989
Messaggi: 299
Iscritto il: 22/01/2016, 6:39

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda miki8989 » 04/01/2019, 15:05

controlla il "pass over" nella configurazione del meter consumi
deve essere 0 (zero)

ciao

davidino79
Messaggi: 10
Iscritto il: 09/08/2018, 23:34

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda davidino79 » 04/01/2019, 20:19

miki8989 ha scritto:controlla il "pass over" nella configurazione del meter consumi
deve essere 0 (zero)

ciao


sembra a posto (li ho tutti a 0)...magari mi sfugge qualcosa ma ho ricontrollato più volte!


Immagine

Avatar utente
dadelinux
Messaggi: 23
Iscritto il: 29/03/2016, 11:43

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda dadelinux » 11/01/2019, 12:51

Ciao Flane, è in programma il rilascio di una nuova versione di SolarStretch?
Sono in procinto di configurare un nuovo RaspBerry e prima di iniziare volevo accertarmi di questo...
Davide
-----------------------------------------
Linux, the Art of GNU Generation

merlinorn
Messaggi: 1
Iscritto il: 14/01/2019, 14:55

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Messaggioda merlinorn » 14/01/2019, 15:13

ciao flane... ti ho lasciato un messaggio in privato.... non ti sto a riscrivere tutto qui..spero che tu lo legga.


Torna a “MeterN”

Chi c’è in linea