Pagina 31 di 36

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Inviato: 09/12/2020, 23:43
da s_p
Hai 1 unico bus? Cioè quanti adattatori usi?

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Inviato: 10/12/2020, 4:27
da datma
Uso 2 adattatori, quello per la produzione collegato direttamente alla porta 485 dell'inverter abb Power One mentre il secondo adattatore per i consumi al modbus 230.

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Inviato: 10/12/2020, 8:51
da s_p
Fai questa prova. Spegni il rasp, stacca temporaneamente l'adattatore che rileva i consumi e riavvia il rasp.

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Inviato: 10/12/2020, 13:31
da datma
Fatto ma il risultato non cambia...

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Inviato: 10/12/2020, 14:47
da s_p
puoi postare il risultato di

Codice: Seleziona tutto

lsusb

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Inviato: 11/12/2020, 12:12
da datma
root@raspberrypi:~# lsusb
Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Inviato: 11/12/2020, 13:22
da s_p
datma ha scritto:Fatto ma il risultato non cambia...



quando hai acceso il rasp e controllato che 123solar non stava funzionando ancora, l'adattatore del contatore era staccato, vero?

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Inviato: 11/12/2020, 15:08
da datma
Si era staccato ma dopo qualche minuto l'ho riattaccato....

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Inviato: 11/12/2020, 15:38
da s_p
secondo me il sistema sta facendo confusione con i devices.
fai cosi, nella sezione admin di 123solar :
- ferma 123solar
- vai su Inverter(s) configuration e nel campo Protocol metti /dev/ttyUSB1
- fai ripartire 123solar

se tutto funziona, ti consiglio di leggere

Codice: Seleziona tutto

http://www.flanesi.it/doku/doku.php?id=usb_rs485_nome_fisso&s[]=identici

Re: SolarStretch 3.1 - immagine preconfigurata di 123Solar e MeterN

Inviato: 11/12/2020, 17:58
da datma
Fatto ma purtroppo l'inverter si stava spengendo cmq il test communication dava errore domani mattina ti faccio sapere al momento grazie per l'assistenza.