Pagina 1 di 2

help per chi ha metern < 0.8.7

Inviato: 01/10/2018, 12:32
da miki8989
ciao

chi ha una versione < 0.8.7 può cortesemente farmi
un print screen o un copia e incolla dei dati campi presenti nel debug parte bassa
in pratica i valori che ci sono dopo:
Memory (/dev/shm/mN_MEMORY.json)
Live (/dev/shm/mN_LIVEMEMORY.json)
Indicators (/dev/shm/mN_ILIVEMEMORY.json)

purtroppo l'ultima versione di metern ha modificato i nomi del tracciato dei valori letti, ed ora il plugin per pvoutput non funziona più, necessita l'aggiornamento dei nomi campo

grazie

Re: help per chi ha metern < 0.8.7

Inviato: 01/10/2018, 12:49
da Flane
MeterN 0.8.3.2

Codice: Seleziona tutto

Memory (/dev/shm/mN_MEMORY.json) :
Array ( [Mailflag1] => [Mailflag2] => [Mailflag3] => [Mailflag4] => [Mailflag5] => [Mailflag6] => [5minflag] => 1 [Totalcounter1] => 12948048 [Totalcounter2] => 12983166 [Totalcounter3] => 3558677 [Totalcounter4] => 3520077 [Totalcounter5] => 9417663 [Totalcounter6] => 6771257 )
Live (/dev/shm/mN_LIVEMEMORY.json) :
Array ( [UTC] => 1538390758 [Produzione1] => 82.1 [Consumi2] => 280 [Prelievi3] => 196.5 [Immissioni4] => 0 [Autoconsumo5] => 82.6 [Boiler6] => 0.00 )
Indicators (/dev/shm/mN_ILIVEMEMORY.json) :
Array ( [Tensione1] => 238.40 [Corrente2] => 1.17 [Cos φ3] => 0.98 [Boiler4] => 1 [Resistenza5] => 0 [Temp CPU6] => 47.6 )


MeterN 0.8.7

Codice: Seleziona tutto

Memory (/dev/shm/mN_MEMORY.json) :
Array ( [msgflag1] => [First1] => 11907100 [Last1] => 11907883 [msgflag2] => [First2] => 18105656 [Last2] => 18110518 [msgflag3] => [First3] => 9515688 [Last3] => 9519772 [msgflag4] => [First4] => 1854583 [Last4] => 1854587 [msgflag5] => [First5] => 9753507 [Last5] => 9754289 [msgflag6] => [First6] => 0 [Last6] => 0 [msgflag7] => [First7] => 4263232 [Last7] => 4263233 [msgflag8] => [First8] => 525982 [Last8] => 528207 [msgflag9] => [First9] => 1986685 [Last9] => 1988563 [msgflag10] => [First10] => 886287 [Last10] => 886675 [msgflag11] => [First11] => 983076 [Last11] => 984570 [5minflag] => )
Live (/dev/shm/mN_LIVEMEMORY.json) :
Array ( [UTC] => 1538390793 [Produzione1] => 74 [Consumi2] => 272 [Prelievi3] => 198 [Immissioni4] => 0 [Autoconsumo5] => 74 [Boiler6] => 0 [Boiler_SDM7] => 0 [Prelievi_F18] => 198 [Prelievi_F239] => 0 [Prelievi_F210] => 0 [Prelievi_F311] => 0 )
Indicators (/dev/shm/mN_ILIVEMEMORY.json) :
Array ( [Tensione1] => 239.60 [Corrente2] => 1.17 [Cos φ3] => 0.98 [Boiler4] => 1 [Resistenza5] => 0 [Controllo carichi6] => 1 [Batt UPS7] => 4.17 [Batt UPS8] => 100 )

Re: help per chi ha metern < 0.8.7

Inviato: 01/10/2018, 13:03
da miki8989
grazie Flavio

modifico lo script e lo posto...

ciao

Re: help per chi ha metern < 0.8.7

Inviato: 01/10/2018, 22:24
da cosimo61
purtroppo l'ultima versione di metern ha modificato i nomi del tracciato dei valori letti, ed ora il plugin per pvoutput non funziona più, necessita l'aggiornamento dei nomi campo


Salve,
per lo stesso motivo credo non funzioni più correttamente virtmeter da me usato solo per i contatori F1 e F23.

Re: help per chi ha metern < 0.8.7

Inviato: 02/10/2018, 11:36
da Flane
Cosimo ti abbiamo risposto nell'altra discussione.

Re: help per chi ha metern < 0.8.7

Inviato: 19/11/2018, 23:08
da ccattaneo28
Scusate.. spero di rivolgere la domanda nella sezione giusta
sto installando metern su raspbian stretch per la prima volta con un sdm120 x 123 solar, e un 220 x lettura metern, non riesco piu a procedere
Quando configuro metern; il" Misuratore 1 - Produzione" eseguendo il test del comando "pool123s energy" con apposito pulsante mi restituisce, " null is not valid, the correct format is 1(1234.5*Wh)"

faccio presenton : "e che a riga di comando se interrogo il sensore 1 con "sdm120c -a 1 -P N -b 9600 -j10 -z10 -w10 /dev/ttyUSB0" mi restituisce la seguente lettura

Codice: Seleziona tutto

root@raspberrypi:/# sdm120c -a 1 -P N -b 9600 -j10 -z10 -w10 /dev/ttyUSB0
Voltage: 230.50 V
Current: 0.20 A
Power: 0.00 W
Active Apparent Power: 45.87 VA
Reactive Apparent Power: 45.70 VAR
Power Factor: -0.06
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 49.95 Hz
Import Active Energy: 38235 Wh
Export Active Energy: 259 Wh
Total Active Energy: 38494 Wh
Import Reactive Energy: 15751 VARh
Export Reactive Energy: 0 VARh
Total Reactive Energy: 15751 VARh
OK

--------------

Re: help per chi ha metern < 0.8.7

Inviato: 19/11/2018, 23:27
da Flane
123Solar è configurato e funzionante per la produzione?

Re: help per chi ha metern < 0.8.7

Inviato: 20/11/2018, 19:09
da ccattaneo28
Solar x ora mi sembra configurato, spero domani ci sia un po di produzione x poter vedere i grafici
Il test della stringa dalla pagina di configurazione di solar dal pulsante non mi rende errori, e la striga che ho messo è

Codice: Seleziona tutto

-P N -b 9600 -j10 -z3 -w10

effettuando il test con il pulsante rende nella'apposita pagina:

Codice: Seleziona tutto

Arrays
 I1V : I1A : I1P :
 I2V : I2A : I2P :
 I3V : I3A : I3P :
 I4V : I4A : I4P :
Grid
 G1V : 230.6 G1A : 0.2 G1P : 0
 G2V : G2A : G2P :
 G3V : G3A : G3P :
Inverter
 FRQ : 49.95 EFF : 0 INVT : BOOT : KWHT : 39.41
sdm120c -a 1 -P N -b 9600 -j10 -z3 -w10 -vpcfi -q /dev/ttyUSB0 


Interrogando sdc120 con la stringa

Codice: Seleziona tutto

root@raspberrypi:/# sdm120c -a 1 -P N -b 9600 -j10 -z10 -w10 /dev/ttyUSB0
Voltage: 229.90 V
Current: 0.20 A
Power: 0.00 W
Active Apparent Power: 45.78 VA
Reactive Apparent Power: 45.60 VAR
Power Factor: -0.06
Phase Angle: 0.00 Degree
Frequency: 50.00 Hz
Import Active Energy: 39410 Wh
Export Active Energy: 295 Wh
Total Active Energy: 39705 Wh
Import Reactive Energy: 18446 VARh
Export Reactive Energy: 0 VARh
Total Reactive Energy: 18446 VARh
OK

nessun errore mi sembra.
Attivo solar, passo a metern, ma il maledetto test della stringa "pool123s energy" mi da esito negativo
Effettuato a riga di comando

Codice: Seleziona tutto

pool123s energy
Abording: Empty SHM


Grazie 1000000000
da solo non ce la farei mai

Re: help per chi ha metern < 0.8.7

Inviato: 21/11/2018, 0:44
da ccattaneo28
sta sera ho riprovato ma nulla.
dalla finestra di configurazione di metern solito errore
A riga di comando:

Codice: Seleziona tutto

root@raspberrypi:/# pool123s energy
PHP Notice:  Undefined index: KWHT1 in /var/www/comapps/pool123s.php on line 45
root@raspberrypi:/# ^C
root@raspberrypi:/# pool123s power
1(0*W)

il primo mi da errore ma non capisco..
il secondo comando all'apparenza funziona

Re: help per chi ha metern < 0.8.7

Inviato: 21/11/2018, 21:40
da ccattaneo28
FUNZIONA.................
Non ci ero arrivato che MEtern prende dei dati da Solar
O meglio ci ero arrivato ma non ci avevo pensato
Comunque funziona tutto, appena Solar ha iniziato a scrivere i dati tutto ha funzionato
Ringrazio tutti e in special modo flane chi mi ha dato una mano....
Appena avrò il tempo di finire il tutto, cablaggi decenti, ds18b20 e resistenza voglio rendere a tutti la mia esperienza

Bellissimo
saluti