Pagina 1 di 1

Problema letture dopo spegnimento improvviso

Inviato: 27/06/2019, 23:00
da sgrabbado
Ciao a tutti!
Purtroppo questa sera è mancata la corrente in tutto il paese,una cabina di trasformazione ha preso fuoco..
Hanno tentato un paio di volte a ripristinare la tensione prima di darla definitivamente.
Al suo ripristino il sistema è sballato nei prelievi,autoconsumo e nella visualizzazione delle ultime 24h,come potete vedere dagli screenshot..fino a prima del blackout tutto funzionava regolarmente..
Come posso sistemare???non ne ho la più pallida idea :shock:
Aiuto!!!
Immagine

Immagine

Re: Problema letture dopo spegnimento improvviso

Inviato: 28/06/2019, 1:35
da sgrabbado
Ho risolto editando a mano i file .csv contenuti in /var/www/metern/data/meters e /var/www/metern/data/csv relativi a prelievi ed immissioni .
E' stato un lavoraccio, anche se avevo poche letture da editare, perchè sbagliavo spesso i conti essendoci molte cifre uguali.
Con un po' di pazienza, però, ho risolto ed adesso è tornato tutto alla normalità..

Una domanda, come mai si è corrotto il file .csv del 27/06 ?
Ho notato che all'ora del blackout la colonna relativa alla produzione era vuota e le altre colonne corrispondenti,tranne quella dei consumi, avevano numeri a caso.

Re: Problema letture dopo spegnimento improvviso

Inviato: 28/06/2019, 7:27
da Flane
Se viene a mancare l'alimentazione mentre stava scrivendo sulla scheda SD, le letture si corrompono, riportando valori sballati e casuali che poi si trascinano.

Inoltre puoi rischiare anche che ti si corrompa la stessa scheda SD, impedendo il riavvio del sistema e facendoti perdere tutto.

PER QUESTO SUGGERISCO DI METTERE SEMPRE UN QUALCHE UPS SULL'ALIMENTAZIONE DEL RASPBERRY.