Scusa Flane una domanda:
La fase e il neutro che escono dal mio contatore di produzione vanno direttamente nel quadro elettrico che ho in casa, all'interno del quale vi è il contatore SDM120. Nel caso dovessi riuscire a spostare il contatore SDM120 e posizionarlo subito a valle del contatore di scambio che ho al piano terra, sarebbe comunque una configurazione compatibile per monitorare i consumi totali?
In questo modo eviterei di complicarmi la vita con Shelly Em e Pooltot
Avrei giusto un posticino libero, sperando di riuscire a far passare il cavo per rs485


Immagine


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: Sommare i consumi di tre contatori, un SDM120 e uno Shelly EM con due pinze

Messaggioda Flane » 30/12/2020, 10:41

Se misuri prelievi ed immissioni anzichè i consumi, la cosa è fattibile (e per certi aspetti anche meglio), ma devono essere riviste anche in questo caso le comapps.
Gli scenari previsti con le preimpostazioni della mia immagine sono chiaramente esposti in wiki

Per le modifiche ci si deve sbattere un pò, capire come funziona il sistema e modificare il tutto.