Buongiorno, sto riscontrando un problema sulla registrazione dei prelievi, immissioni e autoconsumo, sto usando Metern da più di un anno senza problemi, mi sono accorto però che dalle 13:45 del 01/08/2021, ha cominciato a registrare in modo errato i valori di cui sopra.
Spulciando il file csv di quel giorno, vedo che consumi e prelievi sono uguali anche se l'impianto FV è in produzione.
Non avendo fatto modifiche alla configurazione non mi spiego questo errore, qualcuno ha qualche idea per risolverlo?

Allego screenshot del file csv con l'inizio del problema

Grazie
Fenonx
Allegati
20210801.jpg


Fenonx
Messaggi: 2
Iscritto il: 11/11/2021, 8:21

Re: Prelievi, Immissioni e Autoconsumo errati

Messaggioda Fenonx » 12/11/2021, 20:41

Risolto! Ho ricontrollato la configurazione dei meter, per qualche ragione si era cambiato un parametro nel meter di produzione, ora è tornato tutto funzionante, non mi resta che bonificare quasi tre mesi di registrazioni nei fine CSV.

Danilodal1976
Messaggi: 4
Iscritto il: 27/03/2018, 22:32

Re: Prelievi, Immissioni e Autoconsumo errati

Messaggioda Danilodal1976 » 13/09/2022, 22:21

Ciao,

per curiosità quale era il parametro errato?