contatore negativo

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
wifi75
Messaggi: 227
Iscritto il: 29/07/2019, 10:24

contatore negativo

Messaggioda wifi75 » 03/09/2023, 16:16

CIao ho aggiunto un ulteriore contatore sdm con toroide, al momento è sul piano induzione (solo per i test) , poi lo collegherò alla pompa di calore
in dev/shm ha generato correttamente il file metern12.txt all'interno per i l valore Watt è negativo:


12(-0.00*W)
12(0*Wh)
12_1(230.60*V)
12_2(0.00*A)
12_3(50.04*Hz)
12_4(1.00*F)

infatti quando legge i consumi appare un meno davanti al valore.
come mai?


Avatar utente
Walter62
Messaggi: 284
Iscritto il: 19/01/2016, 19:18

Re: contatore negativo

Messaggioda Walter62 » 03/09/2023, 16:55

Il valore positivo o negativo ė dato dal senso di percorrenza della corrente all’interno del torpide, inverti la direzione, ovvero gira il tiroide di 180°.
Il valore che riporti è zero, prima prova ad accendere il piano ad induzione per vedere se ti da valori negativi anche quando consuma
Sito personale: walter62.altervista.org

wifi75
Messaggi: 227
Iscritto il: 29/07/2019, 10:24

Re: contatore negativo

Messaggioda wifi75 » 03/09/2023, 17:12

Grazie Walter, ci sono arrivato poco, fa infatti volevo aggiornare il post ma sei arrivato prima tu, comunque grazie come sempre per il tuo immediato e prezioso supporto.

Grazie