No, No, uffa, il file è commentato basta leggere, alla riga 12 c’è scritto di richiamare il comando con:
poolshelly energy
o
poolshelly power
o
poolshelly energy1
o
Poolshelly power1
I primi due leggono il primo canale e i secondi due il secondo canale
Mi sa che devo dire addio a MeterN
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Sito personale: walter62.altervista.org
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
si si lo so che power e power1 leggo i due canali, quindi manca un campo sensore....
nel file c'è solo $METERID = 4;
se
poolshelly energy
o
poolshelly power
leggonop il sensore 4 (esempio consumi)
mentre
poolshelly energy1
o
Poolshelly power1
potrei far leggere i consumi dei climatizzatori...
manca la stringa di riferimento
$METERID = ???
nel file c'è solo $METERID = 4;
se
poolshelly energy
o
poolshelly power
leggonop il sensore 4 (esempio consumi)
mentre
poolshelly energy1
o
Poolshelly power1
potrei far leggere i consumi dei climatizzatori...
manca la stringa di riferimento
$METERID = ???
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
No non manca niente, ma tu il climatizzatore e i consumi li fai leggere dallo stesso Shelly o ne usi due?
Ogni Shelly ha due canali a cui collegare due pinze
Ogni Shelly ha due canali a cui collegare due pinze
Sito personale: walter62.altervista.org
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Walter62 ha scritto:No non manca niente, ma tu il climatizzatore e i consumi li fai leggere dallo stesso Shelly o ne usi due?
Ogni Shelly ha due canali a cui collegare due pinze
ciao, si certo, con lo stesso shelly leggo i consumi casa ed i consumi climatizzatori.
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Il $METERID identifica lo Shelly, se è lo stesso per i due canali perché dovresti dargli 2 ID?
Ma hai provato a lanciare manualmente i 4 comandi e vedere se ti restituiscono i valori attesi? Magari con condizionatore acceso e spento?
Ma hai provato a lanciare manualmente i 4 comandi e vedere se ti restituiscono i valori attesi? Magari con condizionatore acceso e spento?
Sito personale: walter62.altervista.org
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
si si i due comandi restituiscono i valori corretti
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Non avevo dubbi su questo, quello che non capisco è qual’è il tuo problema
Sito personale: walter62.altervista.org
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Walter62 ha scritto:$METERID = 4 è il riferimento al contattare che stai leggendo e al suo dato, il valore di $METERID viene anteposto al dato in transito, in questo modo tutti i software coinvolti sapranno a chi è riferito il dato (ad es. 1=garage, 2=cantina, 3=fotovoltaico ecc.) MeterN leggendo quell’indice sa dove memorizzare il dato e come gestirlo.
Se cambi il valore di $METERID lo Shelly viene letto lo stesso perchè per la lettura si usa l’indirizzo IP, ma il dato verrà gestito da MeterN in modo errato, se riprendiamo l’esempio di prima e inverti l’ID tra garage e cantina, tutto funzionerà regolarmente ma le letture della cantina risulteranno in garage e quelli del garage sembreranno quelle della cantina.
Spero di essermi spiegato e di averti chiarito il dubbio
a questo mi riferisco....
se lo shelly ha 2 canali come mai nel file poolshelly cè solo un campo $METERID
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
Non so più come chiarirti il concetto, se lo Shelly è uno il METERID deve essere univoco, è il software che si preoccupa di leggere entrambi i canali e passarti i risultati.
Credo che il tuo problema non sia lo Shelly ma che non sai come far leggere i dati a MeterN
Credo che il tuo problema non sia lo Shelly ma che non sai come far leggere i dati a MeterN
Sito personale: walter62.altervista.org
Re: Mi sa che devo dire addio a MeterN
I dati li legge su meterN di tutti e due le pinze, da giorni ormai.
e li legge due sensori in metern con id 4 ed id 3
e li legge due sensori in metern con id 4 ed id 3
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite