MeterN v.1.2.4.1

Discussioni relative al software di monitoraggio energetico METERN
capoccio1
Messaggi: 80
Iscritto il: 22/03/2017, 9:07

Re: MeterN v.1.2.4.1

Messaggioda capoccio1 » 25/07/2025, 23:15

Flane ha scritto:In questo modo leggi solo il contatore dei consumi. Devi aggiungere anche il contatore della produzione (che supponendo abbia indirizzo 1):

Codice: Seleziona tutto

exec('pooler485 1 2 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &');


Nella vecchia versione di metern, il contatore 1 (produzione) non è inserito e viene visualizzato ugualmente, poi hai dimenticato la virgola che separa il numero dei contatori o sbaglio?

Codice: Seleziona tutto

exec('pooler485 1,2 9600 /dev/ttyUSB0 > /dev/null 2>/dev/null &');

Così


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2505
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: MeterN v.1.2.4.1

Messaggioda Flane » 28/07/2025, 8:31

Io non so come hai fatto il tuo sistema e come leggi i contatori.
Se tu leggi il contatore della produzione già con 123solar e poi in Metern leggi la produzione direttamente da 123solar allora non serve che metti il contatore 1 nel pooler485 di metern (anzi crei problemi se lo metti).

Si avevo dimenticato la virgola. Ho corretto.

capoccio1
Messaggi: 80
Iscritto il: 22/03/2017, 9:07

Re: MeterN v.1.2.4.1

Messaggioda capoccio1 » 29/07/2025, 8:37

Ok, riepilogo per l'ennesima volta il mio impianto:
Contatore con ID1 = legge la produzione
Contatore con ID2 = legge i consumi

Software con 123solar 1.8.4.5 installato con aurora per leggere la produzione, testato e funziona (la produzione la legge)
Software con metern 1.2.4.1 installato per leggere anche la produzione, consumi, immissioni, prelievi ed autoconsumo
Spero di essere stato chiaro, è una semplicissima installazione con 2 contatori non capisco la difficoltà a capire questo impianto che stenta a funzionare

Attualmente ho un secondo raspberry funzionante con tua immagine solarbuster ma con vecchia versione di metern e di 123solar con stessi contatori che su img. solarbuster leggono mentre sulla nuova img del secondo raspberry no, ecco l'immagine:

Immagine

La mia domanda è:
perchè usando la stessa procedura su nuova versione di metern (1.2.4.1) rispettato la configurazione dello script allowed_comapps, inserendo la lista dei comapps da te fornita non riesce a leggere?

rinoronie
Messaggi: 197
Iscritto il: 08/03/2018, 0:27

Re: MeterN v.1.2.4.1

Messaggioda rinoronie » 12/09/2025, 8:28

Ho ancora la versione 1.2.3, conviene aggiornare alla 1.2.4.1?
Oltre ad editare il file allowed_comapps serve effettuare altre modifiche?

rinoronie
Messaggi: 197
Iscritto il: 08/03/2018, 0:27

Re: MeterN v.1.2.4.1

Messaggioda rinoronie » 10/03/2026, 18:18

Come aggiorni metern da 1.2.3 alla 1.2.4.1?

rinoronie
Messaggi: 197
Iscritto il: 08/03/2018, 0:27

Re: MeterN v.1.2.4.1

Messaggioda rinoronie » 10/03/2026, 22:37

rinoronie ha scritto:Come aggiorni metern da 1.2.3 alla 1.2.4.1?

Sono riuscito aggiornando i seguenti file:
update.php
update2.php
updater.php

li ho presi da qui
https://github.com/jeanmarc77/meterN/tree/main/admin