SDM230Modbus

Discussioni relative all'uso di contatori SDM120 SDM220 modbus
paolomasse
Messaggi: 85
Iscritto il: 11/04/2016, 8:31

SDM230Modbus

Messaggioda paolomasse » 27/05/2016, 10:53

Ciao a tutti, oggi mi è arrivato dalla cina un sdm230modbus per sostituire il mio sdm120c (che mi servirà per un altra utenza..), il problema è che io avevo ordinato un sdm220Modbus per farlo funzionare con metern.

Immagino che, a parte la diversa disposizione dei piedini, sia compatibile a livello di librerie.....ma volevo una conferma se qualcuno di Voi già ha avuto modo di provarlo.....
Inverter Aurora PVI 6000 OUTD - IT - connesso rasp tramite interfaccia rs485-usb - cavo twistato di 20m
25 pannelli sanyo 2HIT40HDE4 su due stringhe
contatore sdm120c - indirizzo 2 - connesso tramite convertitore usb-rs485 (vestito nero due fili)


Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: SDM230Modbus

Messaggioda Flane » 27/05/2016, 21:46

Eh ...i problemi di acquistare dalla Cina... non sai mai quando arriva e .... cosa arriva ;)

A saperlo se è compatibile....
Non si trova nessuna documentazione in rete sui registri di questo contatore.
Prova a vedi se risponde con il software sdm120c.

Ma quale dovrebbero essere le differenze?

paolomasse
Messaggi: 85
Iscritto il: 11/04/2016, 8:31

Re: SDM230Modbus

Messaggioda paolomasse » 28/05/2016, 12:09

..eccomi....appena sostituito il mio sdm120c con il nuovo sdm230modbus....

tutto ok..funziona perfettamente senza nessuna modifica....

probabilmente è la release successiva del 220modbus ..perchè ho visto le note tecniche allegate e sono identiche a livello di configurazione dell sdm220, poi ho notato una cosa, ma non avendo in possesso un sdm220 non posso confrontarli....quando il contatore comunica tramite rs485 si accende un simbolo di "cornetta telefonica"...

...il diplay ha la retroilluminazione a luce bianca ...ma le altre cose sembrano uguali.....

..questi sono le cose che ho notato ...adesso è in funzione e vediamo come si comporta....
Inverter Aurora PVI 6000 OUTD - IT - connesso rasp tramite interfaccia rs485-usb - cavo twistato di 20m
25 pannelli sanyo 2HIT40HDE4 su due stringhe
contatore sdm120c - indirizzo 2 - connesso tramite convertitore usb-rs485 (vestito nero due fili)

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: SDM230Modbus

Messaggioda Flane » 28/05/2016, 13:48

bene, almeno sappiamo che funziona.
hai provato tutte le varie opzioni che sono disponibili nel software sdm120c per il modello sdm220 (opzione -2) , tipo anche la rotazione delle grandezze sul display, la disabilitazione della retroilluminazione etc.... ?

Ho visto comunque che l'SDM230 ha dei contatori in più, fra cui alcuni anche resettabili. Per cui cedo sia compatibile, ma ovviamente alcune grandezze visualizzabili a display in aggiunta all'sdm220 non sono rilevabili via software in quanto devono esserci nuovi registri, ma bisognerebbe riuscire a recuperare la relativa documentazione....

paolomasse
Messaggi: 85
Iscritto il: 11/04/2016, 8:31

Re: SDM230Modbus

Messaggioda paolomasse » 28/05/2016, 17:27

Se mi indichi i comandi che devo provare lo faccio volentieri....e vi posto l esito....io veramente hobprovato solo i classici cambio indirizzo e velocità. ...

Riguardo la documentazione.....io quando torno al lavoro che ho lo scanner posso mettere a disposizione il pieghevole insieme con il contatore ....ma non so se può bastare....

Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Inverter Aurora PVI 6000 OUTD - IT - connesso rasp tramite interfaccia rs485-usb - cavo twistato di 20m
25 pannelli sanyo 2HIT40HDE4 su due stringhe
contatore sdm120c - indirizzo 2 - connesso tramite convertitore usb-rs485 (vestito nero due fili)

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: SDM230Modbus

Messaggioda Flane » 01/06/2016, 18:37

Dando un occhio ai vari registri modbus dell'SDM230 ho visto che corrispondono esattamente a quelli dell'SDM220, pertanto è perfettamente compatibile con il software sdm120c.

L'SDM230 ha però tutta una serie di registri in più che riguardano i vari contatori resettabili di cui dispone ed altro che ovviamente, con la versione attuale del software non è possibile leggere e gestire via modbus.

Per il monitoraggio energetico l'SDM230 è comunque perfettamente utilizzabile e compatibile con il fratello minore SDM220 ;)

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: SDM230Modbus

Messaggioda Flane » 01/08/2016, 21:45

Se siete interessati ad acquistare questo ottimo contatore lo potete trovare QUI , già disponibile in Italia con spedizione immediata :D

L'SDM230modbus è perfettamente compatibile con il modello precedente SDM220modbus ma è dotato di qualche funzione in più, e precisamente:
- Diversa disposizione dei morsetti e di sezione maggiore (25mmq)
- Entra-esci anche per il conduttore di neutro
- Aggiunti due contatori resettabili per energia attiva e reattiva
- Aggiunto un conta ore di funzionamento

Un ottimo contatore dal rapporto prezzo/prestazioni veramente eccezzionale. ;)

leo66
Messaggi: 70
Iscritto il: 23/10/2016, 20:51

Re: SDM230Modbus

Messaggioda leo66 » 07/12/2016, 19:11

salve, vorrei chiedere se e' possibile ,e magari come,azzerare i dati del contatore in oggetto.
grazie

Avatar utente
Flane
Messaggi: 2460
Iscritto il: 16/01/2016, 15:02

Re: SDM230Modbus

Messaggioda Flane » 08/12/2016, 13:45

I contatori non sono azzerabili.

Il solo contatore SDM230modbus dispone di 1 contatore per l'energia attiva ed una per l'energia reattiva che è azzerabile.
Non sono i contatori che normalmente si leggono per il sistema di monitoraggio, ma sono due contatori AGGIUNTIVI.

Per azzerare questi contatori è sufficiente entrare in modalità setup come illustrato sul manuale e vi è un appoita schermata per l'azzeramento (11-1 e 11-2 del manuale). Può quindi essere effettuata direttamente sul contatore con i pulsanti di cui è dotato.

frdesimo
Messaggi: 43
Iscritto il: 12/10/2016, 16:27

Re: SDM230Modbus

Messaggioda frdesimo » 12/12/2016, 15:26

Ho acquistato anche io un contatore SDM230modbus, ma mi sono accorto che in modalità configurazione non mi permette di visualizzare i parametri velocità, parità ed indirizzo, per cui non so come fare per cambiarli.
Leggendo sopra che questo contatore è perfettamente compatibile con il 120 e il 220 mi chiedo se il mio contatore sia difettoso oppure se ci sia un'altra modalità per visualizzare e modificare questi parametri.
C'è qualcuno che può aiutarmi?
Grazie